Od poniedziałku (07.04.2025r) będą przenoszone usługi Zdalnego dostępu. Mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Forum  eCoal.pl v3.5  Retorowy reczny Subskrybuj
2024-11-26 18:37
  Razor136 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam, spieki udalo mi sie zwalczyc ale kopiec jest troche zapadniety.
Trzeba zwiekszyc czas podawania czy zmniejszyć czas przerwy?

Pozdrawiam
2024-11-26 19:16
  leON22 Posty: 6400 Ostrzeżenie: 3
Oba parametry są odpowiedzialne za wysokość kopca , ale zmień najpierw jeden z nich kolejność dowolna i obserwacja 😉 Możesz też obniżyć moc dmuchawy o jedno oczko w dół pod warunkiem że opał jest odpowiednio odpalony .
2024-11-26 19:20
  Razor136 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Dobra, to czas podawania +1 i dmuchawa -1.
2024-11-26 20:24
  leON22 Posty: 6400 Ostrzeżenie: 3
Najlepiej zmieniaj jeden parametr i obserwacja , w tej kombinacji jak dołożyłeś opału i ująłeś dmuchawy może niedopalać ale nie musi dlatego lepiej to robić stopniowo małymi krokami.
2024-11-26 20:58
  Razor136 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Kopiec sie podniosl, zobacze rano jak wyglada szuflada.
Użytkownicy online: batigol, koperniczek7, kurczak80, Rober79, woskowy1