Forum Pello v3.5 co tu jest nie tak Subskrybuj | ||||
|
||||
BRAVAMW
|
Czy ta instalacja jest poprawna bo coś mi tu nie pasuje pompa CWU mało kiedy się włącza a temp. na CWU jest cały czas taka jak zadana kotła. Na zasilaniu CWU jest zamontowany zawór zwrotny którego brak na schemacie. Wydaje mi się ,że powrót z CWU jest zle wpięty i pompa P1 i Pompa CO chodzą cały czas i robią to samo. Pomimo że pompa CWU nie włącza się to rury z CWU są gorące zawór zwrotny jest sprawny tylko pompa P1 wyciąga wodę i tym samym odblokowuje zawór zwrotny. chyba że się mylę. Myślę że pompa P1 powinna być jako kotłowa i na krótkim obiegu i mieszać wodę w kotle.
dodane 2024-11-24 21:52 |
|||
|
||||
rj1972
|
Ocena wykonanej instalacji może później. Twoja pompa kotłową poprostu ciśnie również na CWU.
Jakie masz moce ustawione na tych pompach? |
|||
|
||||
BRAVAMW
|
Pompa P1 charakterystyka stałoobrotowa 1 bieg ,a CO proporcjonalna 1 bieg. Pompy 3 te same afriso APH 360 Zmieniałem różne kombinacje ,ale cały czas to samo. Ja to się tak za bardzo nie znam. Ale coś mi podpadło . Na temat firmy co to robiła i za tyle kasy to szkoda słów. Na starej instalacji na śmieciuchu to nawet jak pompy wyłączyłem na sterowniku to to grawitacyjnie działało wszystkie grzejniki grzały jednakowo stara instalacja z grubymi pionami podpieli się tylko do starej i przepieli CWU i chyba zle.
|
|||
|
||||
rj1972
|
A możesz pokazać zdjęcia?
|
|||
|
||||
wuwok
|
Jeśli masz rysunek prawidłowo narysowany to wygląda że kotłowa pompa przeciąga ci wodę przez zbiornik Cwu. Woda idzie gdzie ma łatwiej. Zawór 4d zawsze dławi przepływ. A widać pompa kotłowa na tyle mocna że...Jeśli masz ZZ dany przy bojlerze i nie zawiesił się to należy przenieść/dać powrót z CWU za pompą kotłową. Wtedy pompa kotłowa będzie działać ja ma działać. A CWU będzie grzane jak chcesz, kiedy chcesz.
|
|||
|
||||
BRAVAMW
|
dodane 2024-11-25 09:56Też mi się tak wydaje ,że przy otwartym zaworze 4D pompa CO i pompa P1 czyli kotłowa się dublują. jak zaw. 4D jest otwarty na CO to pompa CO ciśnie poprzez zawór 4D do pompy P1 a pompa P1 ciągnie z CWU na tyle mocno że zasysa zawór zwrotny i ciągnie przez pompę CWU. Dlatego piec nie dobija do zadanej o parę stopni. A CWU u przegrzewa do zadanej kotła. dodane 2024-11-25 10:10 |
|||
|
||||
rj1972
|
Można powiedzieć że mógłbyś pompę kotłową wyłączyć ale nie do końca bo trochę możesz mieć namieszane. Generalnie uklad jest do kitu i przeróbki ale trzeba może próbować to ratować.
Ochrona powrotu pompa mieszająca. Aktywacja ochrony powrotu pompa CO + palnik. Funkcja pompy dodatkowej jako pompa kotłową. Niska temp kotla. Niska temp powrotu. Tutaj byłoby dobrze aby włączył się ktoś od pelletu. |
|||
|
||||
BRAVAMW
|
Pompy właśnie tak są ustawione, tak działa ok tylko te CWU każę im przerobić (spartolili to niech poprawiają) bo powrót z CWU ochładza kocioł cały czas. Są dwa bojlery równolegle podpięte 1 normalnie na rurach stalowych 1 1/4 ,a drugi dopięty na pex 20 w otulinie idzie w podłodze do innego pomieszczenia taki mały 60l i pompa kotłowa ciągnie powrotem wodę nawet z tego drugiego mimo że jest 25 m dalej otwierając ZZ i wciąga przez pompę CWU która włączy się tylko po mocnym spadku temperatury. Tak że myślę ze potem będzie ok i mniej opału poleci.
|
|||
|
||||
rj1972
|
||||