Forum Pello v3.5 Brakło peletu podczas pracy kotła Subskrybuj | ||||
|
||||
BRAVAMW
|
Brakło peletu podczas pracy kotła nie było mnie w domu ,a piec kilka razy wygaszał i rozpalał. Widziałem przez internet na podglądzie ,a dobrze wiedziałem że braknie i myślałem że się sam wygasi. Jak zdalnie wyłączyć piec przez aplikację? Sterownik pello V4. Bałem się o grzałkę bo się gasił i rozpalał ,a nie było peletu. Zdalnie przeszedłem na pracę ręczną i jakoś to wyłączyłem. Nie wiem jak długo by to trwało dopiero kilka dni go mam i się uczę. Może czegoś nie doczytałem i nie znalazłem funkcji stop w aplikacji. Chyba że tak zrobi kilka razy i się sam wyłączy.
|
|||
|
||||
Michal86
|
Jeżeli pelletu i tak nie ma na ruszcie to po prostu przejść z trybu automatycznego na ręczny. Wymusi to natychmiastowe wyłączenie palnika. Jeżeli natomiast pellet jest na ruszcie najprościej i najbezpieczniej po prostu ustawić zadaną niższą niż aktualna temperatura na kotle.
|
|||
|
||||
BRAVAMW
|
Dziękuję zrobiłem to jakoś w aplikacji tryb ręczny i po paru minutach wyłączyłem wentylator. Mogło by być w aplikacji lub przez stronę START-STOP.
|
|||