  dadamski38 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Cześć, mam kociol Defro evopell plus 12kW. Czy jest możliwość ustawienia grzania cwu wtedy kiedy kocioł grzeje co? Chodzi mi o to żeby kocioł nie rozpalał się tylko do grzania cwu tylko grzał w trakcie grzania co.
2024-11-09 14:42
  rj1972 Posty: 1100 Ostrzeżenie: 0
Jaką masz histerezę 2 dla CWU?
2024-11-09 14:45
  dadamski38 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
25 stopni
2024-11-09 18:46
  rj1972 Posty: 1100 Ostrzeżenie: 0
Ustaw 30st i pompy będą pracować jak oczekujesz
2024-11-09 20:38
  dadamski38 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Może źle opisałem o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że kiedy kocioł wlaczy się do grzania CO i będzie grzał CO wtedy i tylko wtedy może grzać też CWU. Kiedy kocioł nie bedzie grzał CO to CWU nie rozpali kotła.
2024-11-09 23:06
  rj1972 Posty: 1100 Ostrzeżenie: 0
Najlepiej pogadaj ze swoim instalatorem bo to on może rozwiązać zagadnienie. Podłacz i udostępnij sterownik w sieci. Mam wrażenie jakbyś przeszedł z kopciucha na jednej pompie CO  na nowoczesną instalację z kotłem pelletowym i nie do końca akceptował jak to działa. 
Zainwestuj i zabuduj porządny bufor i rozwiąze problem albo pozorny dylemat. Możesz wyłączyć obwód CWU i włączyć grzałkę elektryczną.
Ustaw histereze 2 na 30st w CWU bo możliwe że to zniekształca Twoją ocenę.  Pracujesz w priorytcie z CWU a to też może być ciekawostka.