Forum Pello v3.5 Zmniejszenie dawki paliwa Subskrybuj | ||||
|
||||
shizzer
|
Cześć wszystkim,
W jaki sposób mogę zmniejszyć ilość wrzucanego pelletu do paleniska? Wykonywałem kalibracje podajnika i przez 6 min wysypało mi ok. 1400g, po wpisaniu tych wartości piec znacząco zaczął nabierać nagar i smołę(błyszcząca czarna - tak mi się wydaje, że to smoła). Wpisałem większą wartość wysypanego peletu i zwiększyłem kaloryczność z 17 na 18 i mam wrażenie, że w ciągu dalszym on sypie za dużo peletu. Coś źle robię? Mógłby ktoś zobaczyć czy nie mam tam namieszane w sterowniku? |
|||
|
||||
dzin7
|
Witam mam ten sam problem z ustawieniem tego pieca od 3 dni zasypałem 6 worków pelettu
Myślę że wszystko jest nie tak ustawione jak powinno być jeśli Pan mógł przesłać ustawienia swojego pieca |
|||
|
||||
Sterownik_M8
|
Szybki sposób na zmniejszenie dawki paliwa to:
1. Zwiększenie wagi - jeżeli wpiszesz zamiast 1400 np. 1500 czy 1600 to automatycznie piec będzie dawkował mniej pelletu, tutaj masz możliwość bardzo precyzyjnej regulacji. 2. zwiększenie Wartości opałowej - jeżeli zamiast 18,0 wpiszesz np, 18,2 lub 18,3 to sterownik również będzie dawkował mniej paliwa. Pamiętaj żeby po każdej zmianie odczekać przynajmniej jeden pełny cykl palenia żeby ocenić efekty wprowadzonej zmiany. Sprawdź również stan popiołu - spieki, kolor itd. |
|||