W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Siłownik zaworu 4d Subskrybuj
2024-02-22 21:38
  TomaszDanel Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam . dlaczego siłownik  albo otwiera na calosc albo zamyka , myślałem ze jak zaloze siłownik to będzie miesza ta temperatura a on albo otworzy albo zamknie ,silownik afriso343
2024-02-22 22:46
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
A czujnik temperatury za zaworem 4D zamontowałeś ? 
2024-02-23 07:09
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
Bo masz ustawione wyłączenie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia na TAK. Ustaw na NIE i wtedy będzie mieszał.
dodane 2024-02-23 07:09Oczywiście czujnik tem CO T1 albo go nie ma albo źle wpięty.
2024-02-23 18:08
  TomaszDanel Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
ok dziekuje sprubuje czujnika nie mam
dodane 2024-02-23 18:08dziś zalozylem czujnik . jak temperatury ustawić
2024-02-23 20:51
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
Temperatury musisz sobie sam ustalić bo tylko Ty wiesz czy Twoje 21st to ciepło czy należy dołożyć jakąś bluzę. Do regulatora pokojowego warto ustawić jakąś temp obniżoną np 1st lub 2st lub inna no i oczywiście programator. 
2024-02-23 23:57
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Eno Roman programator , to samo zło 🤪
2024-02-24 08:39
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
To zależy od podejścia. Ja tam mam programator na stałe a koryguję temp. Jeden zakres też można. Ale niech się chłopaki pobawią i sami ocenią. 
Użytkownicy online: DAN4444, Filip13, honza, MIRO69, telewidz