Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Rozwiązanie Problemu Dostępu do Sterownika eCoal.pl 0.3.1.8 - Konflikt z Antywirusem Subskrybuj
2023-12-20 21:58
  qwerty4321 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0

Witam wszystkich,

Chciałbym podzielić się z Wami rozwiązaniem problemu, z którym mierzyłem się przez długi czas, dotyczącego dostępu do sterownika pieca wersji "eCoal.pl 0.3.1.8". Może to komuś z Was zaoszczędzić czas i nerwy.

Problem polegał na nieregularnym dostępie do strony sterownika - czasami się ładowała, a czasami nie. Szczególnie frustrujące było to, że na innych urządzeniach, takich jak telefon czy inny komputer, wszystko działało bez zarzutu.

Po długich poszukiwaniach i analizie ruchu sieciowego za pomocą Wiresharka, odkryłem, że przyczyną problemu jest mój program antywirusowy ESET Internet Security, który z niewiadomych przyczyn filtruje protokół HTTP. W szczególności, pakiety TCP były odrzucane, co było widoczne jako: "TCP 60 80 → 3166 [RST] Seq=234 Win=0 Len=0". To sugerowało, że podczas próby dostępu do strony sterownika, antywirus blokował próbę wysłania pakietu niezbędnego do jej wyświetlenia.

Rozwiązaniem okazało się dodanie wyjątku dla adresu IP sterownika w ustawieniach antywirusa. Dzięki temu adres ten nie jest już filtrowany przez silnik detekcji protokołu HTTP programu antywirusowego.

Podsumowując, jeśli napotykacie na podobny problem z dostępem do strony sterownika - raz się ładuje, a raz nie, a na innych urządzeniach wszystko działa poprawnie - warto sprawdzić, czy nie jest to spowodowane działaniem antywirusa.

Mam nadzieję, że ten post okaże się pomocny.

Pozdrawiam,
Użytkownicy online: Dadi, heniekwi, Ketnap