Forum bruli.pl v3.5 Ustawienie pieca Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
Knopers10
|
Witam. Mam problem z ustawieniami pieca. Wysoka temperatura spalin. Duże spalanie ponad 30kg na dobę. Kocioł Viadrus z podajnikiem retortowym. Powierzchnia ogrzewania 250m2. Grzejniki.
|
|||
|
||||
rj1972
|
Jak kolwiek chcąc zdiagnozować problem musisz dokładniej więcej opisać swoje dane i ustawienia sterownika. Na razie możesz zmniejszyć dmuchawe.
|
|||
|
||||
Knopers10
|
Dane uzupełnione. Piec działa w trybie retortowym grupowy. Paliwo to ekogroszek 26Mj. Ustawienia sterownika do wglądu uzupełnione. Pozdrawiam
|
|||
|
||||
rj1972
|
Sterownik znany, kocioł mniej. Jaki to jest typ dokładnie.
Pierwsze pytanie to czy wymiennik kotla jest czysty, retorta uszczelniona? Moc 8kW wydaje się być za mała jak na tak duży kocioł. Raczej powinien pracować teraz na mocy 12kw i 5 powtorzeń oraz 20kW i też 5 powtorzeń. Z dmuchawą jest problem ale ja bym dał 34 i 36%. Mocniejsza dmuchawą szybsze dogrzanie ale nie znam tego palnika. Obecnie raczej kocioł się męczy a jeśli dmuchawa jest za słaba to szybko kocioł obrasta sądzą, nagarem albo nawet smołą i spada jego sprawność i wszystko idzie w komin. Histereze kotla bym dał 0. Temperatura kotla 60st. Wyłączyłbym ochronę powrotu przez zawor 4D. To rozwiązanie trochę osłabia temp. na CO. Chwila obserwacji i ochrona powrotu przez CWU bardziej skuteczna ale wtedy trzeba podnieść temp powrotu. Obwód CO2 jest do czego? Jaka tam idzie temperatura? Zapisz obecne dane. |
|||
|
||||
Knopers10
|
Mam dolozony jeden grzejnik na klatce i był problem z nim dlatego jest dołożona druga malutka pompka do niego i to jest ten obwód 2. Cwu jest grzana przez pięć gazowy. Nie mam możliwości z pieca węglowego grzać Cwu.
dodane 2023-11-29 11:00Wyłączyć krzywa grzewcza i ustawić stałą temperaturę 60 stopni? dodane 2023-11-29 11:02Kocioł to taki jak w linku https://kotly.com.pl/produkt-kociol-zeliwny-viadrus-u22-c-5-czlonow-29-1-kw-2115.html?l=pl dodane 2023-11-29 11:04Rozbudowany przez zestaw https://kotly.com/pl/1444-zestaw-rozbudowujacy-prosat-lux-4-klasa-pod-viadrus-u22-u26.html dodane 2023-11-29 11:20Retorta uszczelniona. Piec trochę obrośnięty sadzą. dodane 2023-11-29 11:20Szybko się brudzi. |
|||
|
||||
rj1972
|
Ja bym proponował wyłączyć krzywą grzania dla kotła I ustawić stałą temp. taką jaką zaleca producent.
Stanard to 60st. Proponowana zmiana ustawień jak wyżej albo nieco prościej zmienić na tryb automatyczny ręczny. Oczywiście wyczyścić wymiennik i czujnik spalin. dodane 2023-11-29 11:31Jeśli to jest taka hybryda to te klapki na drzwiach do powietrza wtórnego muszą być szczelnie zamknięte. To połączenie przystawki z kotłem również. |
|||
|
||||
Knopers10
|
Klapki na drzwiach szczelne. Wygasze piec, wyczyszcze i zobaczymy co dalej. Dziękuję za pomoc.
dodane 2023-11-29 14:50Piec wyczyszczony. Czujnik spalin też. Wydaje się że jest lepiej. Szybciej łapie temperaturę. Pali się dopiero od godziny więc zobaczymy jak dalej. |
|||
|
||||
rj1972
|
No i ładnie. Skoro zostałeś na mocy 25kW to zmień moc dmuchawy dla 25kW na 40% na początek.
|
|||
|
||||
Knopers10
|
Jeszcze mam pytanie odnośnie podtrzymania. Piec jest na podtrzymaniu jakieś 10 minut i znowu grzanie. Jak ustawić parametry podtrzymania? I histereza przejścia w koc max jak powinna być? Dziękuję za odpowiedzi.
|
|||
|
||||
rj1972
|
Twój kocioł wczoraj obserwowałem i idzie praktycznie cały czas na mocy min.
I widać że daje radę. Histerezę przejścia masz więc dobrą i nie ma potrzeby jej zmieniać bo i tak nie przechodzi na moc max. Po co chcesz ustawić podtrzymanie? Kocioł nie gaśnie. Chyba że masz fatalny popiół z niedopałkami. Znowu rosną spaliny. Prawdopodobnie obecny nadmuch jest za słaby wbrew pozorom i znów szybko kocioł się brudzi w środku i rosną spaliny. Dlatego moim zdaniem lepiej będzie Ci ustawić kociołek i proces spalania w trybie ręcznym. Masz większą kontrolę. |
|||
|
||||
Knopers10
|
Przestawiłem właśnie na ręczny. Czy parametru w trybie ręcznym są dobrze ustawione czy trzeba coś zmienić? Dmuchawa z przesłona. Przesłona całkowicie otwarta.
|
|||
|
||||
rj1972
|
Dmuchawa daj na 38%.
dodane 2023-11-30 13:39Za 30 min podglądnij palnik i opisz stan albo daj foto. Palnik I dmuchawą są inne niż nasze Ogniwa więc trzeba do tego dojść eksperymentalnie. dodane 2023-11-30 13:42Regulator temp spalin ustaw na 180st I dmuchawa dla niego 34%. |
|||
|
||||
Knopers10
|
Przy próbie wstawienia zdjęcia wyskakuje brak miejsca na serwerze.
dodane 2023-11-30 15:22Dmuchawa to Ewmar-ness wentylator typu rv12pk dodane 2023-11-30 15:26Zdjęcia wrzuciłem na chomikuj https://chomikuj.pl/Knopers101/Piec |
|||
|
||||
leON22
|
Max rozmiar zdjęcia na forum 2mb.
|
|||
|
||||
rj1972
|
Ustaw mu czas podawania 5s. Moim zdaniem za bogato leci.
W miarę możliwości raz jeszcze go oczyść z tego pyłu. Spaliny to mały problem. Trzeba się pozbyć tego okopcenia. |
|||
|
||||
Knopers10
|
W grzaniu ustawiłem na 5. A w podtrzymaniu? Teraz jest 10
|
|||
|
||||
rj1972
|
W podtrzymaniu też sobie tyle ustaw. Ale obecnie podtrzymanie nie jest aktywne.
dodane 2023-11-30 19:20Żeby podtrzymanie zadziałało możesz sobie to zobaczyć jak ustawisz czas postoju np 10 min i dmuchawa 35%. Do obserwacji. |
|||
|
||||
jozefs
|
Witam, nie wiem jak ustawić parametry sterownika - problem w tym, że na ekranie (panel operatorski) wyświetla się temperatura 19,4, w pomieszczeniu 21,4, a jest ustawiona w programie instalacyjnym na 23,5 stopnia. Dzięki za pomoc.
|
|||
|
||||
bystra
|
Koledzy pytanie czy wasze piece się też włączają co 30 min ? Kolejne pytanie czy mając kocioł cwc po wzięciu prysznicu jednej osoby piec włącza się i dogrzewa wodę ?
|
|||
|
||||
rj1972
|
Knopers10 oceń proszę stan na palniku, czystość kotła i stan popiołu. Moim zdaniem ta temp spalin w twoim zeliwniaku to nie problem. Ale można jeszcze dziś popołudniu jak nabije więcej na wykresy spróbować innych żeczy jak np. Przesłona na dmuchawie 50%.
dodane 2023-12-01 06:03@jozefs, masz problem z siłownikiem. Masz podany czas otwierania 240s. Bardzo nie typowo. Jak czas pisze na obudowie siłownika? Jak masz zastosowany regulator pokojowy? |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||