Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  ogniwo eko plus m - poprawne ustawienie pomp Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 6Następna stronaOstatnia strona
2023-11-25 20:44
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam piec ogniwo eko plus m do niego trzy pompy (LFP ePCO 25/40 70z)

Jedna jest za piecem (ochrona powrotu)

Jedna w okolicu bojlera (pompa cwu)

i jedna do centralnego (pompa co)

--

W pompach są następujące rodzaje regulacji:

Charakterystyka stałobrotowa o mocach 1,2,3
Charakterystyka stałociśnieniowa o mocach 1,2,3
Charakterstyka proporcjonalna o mocach 1,2,3


moje ustawienia:
https://esterownik.pl/device/24422

Jak to poprawnie ustawić?
2023-11-25 20:57
  knukbelk Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Zacznij od tego że najpierw ustaw wszystkie pompy na stałoobrotowe 1    . Następnie obserwuj czy pompa co dogrzewa Ci wszystkie grzejniki, jeśli nie to śmiało daj ją na drugi bieg ale tez stałoobrotowo .   
dodane 2023-11-25 20:57opisz instalację bo widzę po wykresach że trzeba poustawiać odpowiednio , może rj1972 , albo Leon  ,gwarek lub inni doradzą Tobie prawidłowych ustawień 
2023-11-25 21:10
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0

Pompy zostaw sobie na później.
Masz tak wysoki poziom temperatury spalin, że zaraz ci wypali czopuch. Opisz trochę lepiej swoją instalację albo daj foty.
Kiepsko ustawiony grupowy.
Daj sobie od razu na dzień dobry ilość podawań x 5 dla każdej z wybranej mocy. Kto Ci polecił 2x? Jakiś magik?

Jaki to masz typ kotła? Jakim opałem palisz?
Zawór 3D czy 4D?

Jaką ogrzewasz powierzchnię. Sam od siebie coś napisz bo chyba nie jesteśmy w krainie Piotruś Pana.
Pompy są najmniejszym problemem.

2023-11-25 21:30
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
ustawiłem wszystkie pompy na stałobrotowe 1, pompa ochrony powrotu przestała "bulgotać" / wydawać dzwięk odbijanej wody (nie mam pojęcia jak to nazwać), dodatkowo odpowietrzyłem wszystkie trzy pompy (przekręciłem śrubkę na pompie aż pojawiały się kropelki wody i poczekałem 10 minut)

kocioł to ogniwo eko plus m 20kw na ekogroszek, paliwo to karlik ekogroszek ze sklepu pgg (Wartość opałowa Qir: 26 - 28 MJ/kg)
ogrzewana powierzchnia: 185 m2
Zawór 4D


Ustawienie x2 mam jeszcze z lata ( w lato dogrzewam tylko bojler), staram się ograniczyć w miarę możliwości ilość spalanego opału i przy takim ustawieniu nie było tak źle.


Jak zmienię na x5 to chyba będzie spalać więcej opału?


2023-11-25 21:37
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Marek, nie wiem czy do końca wiesz jak działa tryb grupowy pewny Ilość spalonego opału zależy od zapotrzebowania Twojego budynku w ciepło i prawidłowych ustawień parametrów spalania. U Ciebie widzę za duży rozrzut między mocami min i max  Nie napisałeś czy dom jest ocieplony? 
2023-11-25 21:41
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0
Spróbuj x5 a być może się okaże że spalisz mniej. Grupowy to precyzyjny tryb. Twoje pompy. Najprostszy szablon to CWU = CO. POP = 50% x CWU.
2023-11-25 21:50
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Co do pracy pompy CO wszystko zależy od rodzaju instalacji tzn. grzejniki ( termostaty ), czy czy podłogówka i wysokości wznoszenia, przepływów, czy są piony czy rozdzielacze itd... 
dodane 2023-11-25 21:50Dla 185m2 na początek zmieniłbym moc min/max na 12/16 kW  podanie po 5x dmuchawa 38/40%. Temp zadana kotła 60st, histereza pracy kotła 0.2st przejście na moc Max 2st.
2023-11-25 22:03
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
wykres jest  "w miarę równy" to myślałem, że dobrze to mam ustawione

dom nie jest ocieplony,

praca pompy CO - rodzaj instalacji grzejniki, około 5 pionów

dodaje jeszcze zdjęcia jeżeli to pomoże

zdjęcie pieca ogniwo eko plus m 20 kw od frontu

zdjęcie pieca ogniwo eko plus m 20 kw tył

przybliżenie na zawór 4D używany z tym piecem (model)


Zmieniłem również ustawienie na x5 podań zgodnie z poleceniem, zmieniłem też tryb grzanie (moc min 16kw moc maks 20kw ) nie mam pojęcia czemu miałem ustawione 16kw-25kw skoro piec nawet tyle nie ma

22:08 dokonałem korekty zgodnie z zaleceniami : Temp zadana kotła 60st, histereza pracy kotła 0.2st przejście na moc Max 2st.



2023-11-25 22:16
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Zgodnie z zaleceniami miałeś zmienić na 12/16kW, na lato wystarczy tylko jedna moc 8kW  
2023-11-25 22:18
  rj1972 Posty: 1163 Ostrzeżenie: 0
No to popatrzymy. Ja też mam 5 pionów ale to nie wiele ma znaczenia. Miód dla mnie oczy to pompa ochrony powrotu.  Niech zacznie grzecznościowo starszy leON22.
2023-11-25 22:28
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-11-25 22:16
Zgodnie z zaleceniami miałeś zmienić na 12/16kW, na lato wystarczy tylko jedna moc 8kW  



Tak zmieniłem na 12/16 kW. Jak pisałem tą odpowiedź to potem edytowałem i się nie zmieniło. Jest ustawione 12/16
2023-11-25 22:47
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Możesz zmienić jeszcze ustawienia pompy mieszającej i ustawić funkcje pompy dodatkowej na kotłowa wtedy pompa będzie pracować non-stop, a co za tym idzie, stabilna praca instalacji i pompy ( elektroniczne nie lubią pracy on/off ) . Szkoda że nie zainwestowałeś w czujniki temp.zew i wew.  Jaką temp.masz w pokojach przy tych 38st za zaworem 4D, czy na grzejnikach masz termostaty? Czy na zaworze 4D jest siłownik ? Jak tak, to czy czas jego pełnego otwarcia jest zgodny z jego specyfikacją? OK, czas się zgadza zobaczyłem teraz na fotce siłownika  

dodane 2023-11-25 22:39Ps. Tak patrzę i wg mnie na obecne warunki wystarczy praca na mocach 8/12 kW dmuchawa 36/38%. Histereza pracy zaworu ustaw na 1st, czas reakcji 60s. 
dodane 2023-11-25 22:47Niepokoi mnie jeszcze wysoka temp.spalin kiedy ostatnio czyściłeś kocioł, zawirowacze, czopuch, komin? 
2023-11-25 22:55
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2023-11-25 22:47
Możesz zmienić jeszcze ustawienia pompy mieszającej i ustawić funkcje pompy dodatkowej na kotłowa wtedy pompa będzie pracować non-stop, a co za tym idzie, stabilna praca instalacji i pompy ( elektroniczne nie lubią pracy on/off ) . Szkoda że nie zainwestowałeś w czujniki temp.zew i wew.  Jaką temp.masz w pokojach przy tych 38st za zaworem 4D, czy na grzejnikach masz termostaty? Czy na zaworze 4D jest siłownik ? Jak tak, to czy czas jego pełnego otwarcia jest zgodny z jego specyfikacją? OK, czas się zgadza zobaczyłem teraz na fotce siłownika  

dodane 2023-11-25 22:39Ps. Tak patrzę i wg mnie na obecne warunki wystarczy praca na mocach 8/12 kW dmuchawa 36/38%. Histereza pracy zaworu ustaw na 1st, czas reakcji 60s. 
dodane 2023-11-25 22:47Niepokoi mnie jeszcze wysoka temp.spalin kiedy ostatnio czyściłeś kocioł, zawirowacze, czopuch, komin? 



zmieniłem :
Zaawansowane > Pompy > Funkcja pompy dodatkowej : Pompa kotłowa

czujników niestety nie mam,

w pokojach mam około 24-25
st w najzimniejszym pokoju 22-23 st

na wszystkich grzejnikach są termostaty,

Z tego co wyczytałem to te zdjęcie które opisałem jako zawór 4D to jest siłownik elektryczny 3 punktowy RED ST 06/230 na tym zdjęciu co wysłałem jest tam 135 s / 90 stopni

Moje ustawienia

Obwód CO - zawór 4D

Programator temp. za zaworem
Temperatura zadana
39 °C
Temperatura obniżona
4 °C
Temperatura maksymalna
50 °C
Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D
85 %
Regulator pogodowy
Nieaktywny

Obwód CO 1 - zawór 4D - zaawansowane
Czas otwarcia zaworu
135 sek
Wsp. wzmocnienia
0,5
Czas reakcji
40 sek
Histereza pracy zaworu
2 °C
Kierunek otwierania zaworu
W prawo

Więc uważam, że chyba jest dobrze? Nie mogę jakoś się doszukać

Co do czyszczenia staram się to robić co 4-5 dni,  komin około 2 miesiące temu

Czyli co zmieniać dalej te ustawienia?

"
Ps. Tak patrzę i wg mnie na obecne warunki wystarczy praca na mocach 8/12 kW dmuchawa 36/38%. Histereza pracy zaworu ustaw na 1st, czas reakcji 60s. "


2023-11-25 23:07
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Tak, czas otwarcia zaworu się zgadza, zauważyłem później na jego foto, możesz zmienić na 8/12kW jakby nie mogło dobić do zadanej powrót na 12/16 No to masz cieplej ode mnie, nie musisz wrzucać ustawień wszystko widać po wejściu w Twój sterownik. 👍
dodane 2023-11-25 23:07@rj1972 jak masz jakieś sugestie to bardzo proszę o podpowiedź. Mnie na myśl przychodzi jeszcze wywalenie szamotek z palnika Mki  
2023-11-25 23:21
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
jak tak patrze to teraz przy tych ustawieniach są 53 stopnie na kotle to chyba nie zmieniam na te niżej.

Co do ciepła niby 25 st w pokoju ale nadal "nie jest komfortowo"

23:20 zmieniłem też histerezę pracy zaworu na 1 st i czas reakcji na 60 sekund

@rj1972 o co chodzi z tym miodem?


2023-11-25 23:42
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Wtedy temp.kotła poleciała w dół bo odpaliła pompa CWU, ja bym zmienił na mniejsze moce. Romanowi chodziło, że dodatkowa pompa na powrocie za zaworem 4D to bardzo dobre rozwiązanie, taka wisienka na torcie Twojej instalacji  
2023-11-25 23:55
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
No dobrze, zmieniłem na 8/12 kW zobaczymy.

@leON22 czyli instalacja jest okej tylko użytkownik do bani ?

Aktualnie idę spać, będę obserwował i jutro tutaj wrócę

2023-11-26 10:47
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Po nocnych wykresach widać, że kociołkowi brakuje mocy  Dodaj po jednym podaniu na obu mocach, czyli po 6x, dla mocy 12kW dmuchawę ustaw na 39%. Pytanie jak wygląda palnik i popiół? Możesz jeszcze zmienić histereze#1 dla CWU na 1st. 
2023-11-26 12:28
  marek_rM11 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
no właśnie widzę, że powrót nie może nawet dobić do 50 st, zmieniłem zgodnie z tym co polecasz przesyłam zdjęcia palnika i popiołu






Wydaje mi się, że dmuchawa jest zdecydowanie za mocno teraz ustawiona?

2023-11-26 12:46
  leON22 Posty: 6383 Ostrzeżenie: 3
Czy za mocno ? Wydaje mi się że tam z tyłu popinika widzę niedopalony węgiel. Jak mogę coś zasugerować to usuń te cegły z palnika, będzie lepiej Jak chcesz to ustaw dmuchawę 8/12kW - 37/38%. Co do temp.powrotu to podnieś temp.kotła na 62st zobaczymy o ile skoczy powrót. Pytanie o czujnik powrotu, gdzie jest zamontowany i czy jest dobrze za odizolowany od temp.zew.?
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 6Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: joorg1, Martines, Miroslov