Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  Pello v3.5  Problem z dużo wyższą temperaturą w pomieszczeniu niż ustawiona Subskrybuj
2023-10-31 16:26
  kryska77 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry, od niedawna mam problem z temperaturą w pomieszczeniu - na piecu była ustawiona 21 stopni, w pomieszczeniu, w którym jest czujnik,  dochodziło do 24-25 stopni. Zmieniłam na sterowniku na 18 st., ale nie ma różnicy, nadal na czujniku w mieszkaniu jest 24-25. Dziś zastopowałam kocioł do wychłodzenia mieszkania, ale to nie jest sposób na dłużej. Kocioł Ogniwo Eko Pellet 14 wyłącza się, ale rozpalanie następuje  nie wtedy, kiedy temperatura spadnie poniżej ustawionej, ale np. dziś rozpalanie rozpoczęło się się przy temp. 24 st. (ustawiona 18). Co może być przyczyną?
2023-10-31 16:58
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Brak znajomości instrukcji obsługi sterownika Ty naprawdę myślisz, że zmiana zadanej temp.wew. w sterowniku to wszystko i rozwiąże problem? Zastanów się co jest odpowiedzialne za taką sytuację, chyba temp.za zaworem, który puszcza ciepłą wodę w obieg CO, im temperatura ta jest wyższa tym w domu jest cieplej, chyba prościej się nie da tego wytłumaczyć. Udostępnij ster zobaczymy co tam masz nadziabdziane? 🤔🤣
2023-10-31 17:56
  rj1972 Posty: 1111 Ostrzeżenie: 0

kryska77 żeby zmniejszyć lub zwiększyć temp grzania na Twój dom to musisz sterować temp za zaworem mieszajacym. Jest to oczywiście tylko możliwe jak masz siłownik. Jeśli siłownika nie ma to regulator pokojowy to tylko atrapa która pokaże tylko jaką masz temp wewnątrz. 
Tutaj sterujesz temp na dom.


Czy Twój sterownik jest podłączony do internetu? 
Jeśli tak to udostępnij go na swoim koncie jako publiczny.
2023-10-31 20:29
  kryska77 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za odpowiedzi. Tak, nie znam się na działaniu instalacji mojego CO, co nie znaczy, że za jakiś czas moja wiedza nie będzie większa Udostępniłam sterownik jako publiczny
2023-10-31 20:57
  rj1972 Posty: 1111 Ostrzeżenie: 0

Największe zmiany które wpływają na temp wew są tutaj:

 Obwód CO 1 - zawór 4D
Temperatura zadana
40 °C
Temperatura obniżona
2 °C
Temperatura maksymalna
60 °C
Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D
100 %
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia
Nie
Regulator pogodowy
Aktywny
Krzywa grzania - temp. dla -10°C
40 °C
Krzywa grzania - temp. dla +10°C
32 °C
Powyżej są zaproponowane zmiany. Głównie dotyczą one ustawień regulatora pogodowego czyli ustawienia krzywej grzania czyli stosunku temperatury podawanej na instalację w zakresie 32st dla +10st.C temp. zewnętrznej i 40st dla -10st.C temp. zewnętrznej.
Chcąc regulować temp. na grzejniki należy korygować parametr np dla +10st na 38st. Do tego trzeba ustawić regulator pokojowy którym teraz chciała Pani sterować.
A regulator pokojowy steruje temp wewnętrzną za pomocą tzw. temp. obniżonej którą trzeba sobie doświadczalnie dobrać. Teraz proponuję 2 st a było 8 st. Wszystko do dyskusji.

dodane 2023-10-31 20:50
Po ustaleniu powyższego czyli ile zawór mieszający ma podać na grzejniki może Pani sobie ustawić wg własnego oczekiwania regulator pokojowy:

 Obwód CO 1 - temperatura w pomieszczeniu
Programator temp. wewnętrznej
Temperatura wewn. niska
18,1 °C
Temperatura wewn. normalna
20,3 °C
Temperatura wewn. komfortowa
21,1 °C
Histereza temp. wewn.
1,0 °C
 - tutaj proponuję 0,1 st.C.



Ale musi Pani jeszcze pamiętać, że do regulatora jest ustawiony programator czasowy czyli o której godzinie i w jakim dniu ma być dana temperatura wewnętrzna.
                                                                                                                                                                                    
dodane 2023-10-31 20:56A programator jest trochę niestandardowo ustawiony.

dodane 2023-10-31 20:57Czy może Pani podać zdjęcie z instalacji szczególnie zaworu mieszającego? Czy to zawór 3D, 4D a może sprzęgło?
2023-10-31 21:23
  kryska77 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Ustawienia są od momentu montażu nowego kotłą i całej instalacji w piwnicy, tak ustawiła firma trzy lata temu i do tej pory działało. Zaglądał tylko zięć, ale nic nie zmieniał. Zamieszczam zdjęcia, niestety piwnica w starym, stuletnim domu wielorodzinnym wygląda, jak wygląda, nie zdązyłam wyremontować przed instalacją.
2023-10-31 21:38
  rj1972 Posty: 1111 Ostrzeżenie: 0

Jest siłownik czyli regulator pogodowy ma zastosowanie.
Można prościej sterować temp. w domu bez regulatora pogodowego ale może na razie spróbuje Pani opanować to co ustawił instalator.
Te dwa parametry trzeba obniżyć:
Krzywa grzania - temp. dla -10°C
40 °C 
Krzywa grzania - temp. dla +10°C
32 °C
Wyłączenie kotła jest najprostsze w pelleciaku ale mało komfortowe dla CWU.
2023-10-31 21:42
  kryska77 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0

Te dwa parametry trzeba obniżyć:
Krzywa grzania - temp. dla -10°C
40 °C 
Krzywa grzania - temp. dla +10°C
32 °C
Ale nie da sie niżej, minimalna to 42 dla obu krzywych
2023-10-31 21:54
  rj1972 Posty: 1111 Ostrzeżenie: 0
OK. To niech zostanie jak było a temp obniżona również jak było 8st. a jeśli się da to 10st.

dodane 2023-10-31 21:54Dla Pello V4 byłoby dobrze gdyby ktoś pomógł od pelletu. Trochę jest różnic w stosunku do ecoal v3.5.
2023-10-31 22:02
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
kryska77 napisał » 2023-10-31 21:42

Te dwa parametry trzeba obniżyć:
Krzywa grzania - temp. dla -10°C
40 °C 
Krzywa grzania - temp. dla +10°C
32 °C
Ale nie da sie niżej, minimalna to 42 dla obu krzywych

Da się ale Pani Krysia musi zmienić krzywą w ustawieniach obwodu CO1 - zawór 4D, a nie krzywa temp.kotła Patrz TU - >
dodane 2023-10-31 21:58
dodane 2023-10-31 22:02A nie tu 

2023-10-31 22:13
  rj1972 Posty: 1111 Ostrzeżenie: 0
Ale ja mam inne pytanie, czy na dworze jest czujnik temperatury zewnętrznej? Bo wczoraj było ok. 16 st. a pokazuje coś mniej.

dodane 2023-10-31 22:05Tak, leON22 ma rację.

dodane 2023-10-31 22:13
2023-10-31 22:15
  kryska77 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Pierwszych zmian ustawień dokonywałam na piecu, bo nie wiedziałam, gdzie po wejściu na moje konto na kompie. Teraz już znalazłam, więc wszystko ustawione wg propozycji @rj1972 Mam nadzieję, że będzie efekt! Dziękuję Panowie za podpowiedzi. 
Mam jeszcze pytanie - nie wiem, czy w nowym wątku czy mogę tutaj? Pytanie odnośnie czyszczenia kotła. Czy znajdę gdzieś filmik jak odkurzać sterownik? Rozmawiałam kiedyś  telefonicznie ze specjalistą od sterowników Pello, polecił mi kupić odkurzacz do kotła. Jaki kupić? I jak odkurzać, żeby nic nie uszkodzić?
2023-10-31 22:20
  rj1972 Posty: 1111 Ostrzeżenie: 0

Ja bym proponował założyć nowy wątek " czyszczenie kotła Pello".
A tutaj jeszcze mógłby ktoś się przyglądnąć ustawieniom kotła.

Nie jestem pewny ale ja bym wyłączył regulator pogodowy dla kotła i dał jako nieaktywny.
Tylko temperatura zadana.
2023-10-31 22:26
  kryska77 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
rj1972 napisał » 2023-10-31 22:20

Ja bym proponował założyć nowy wątek " czyszczenie kotła Pello".
A tutaj jeszcze mógłby ktoś się przyglądnąć ustawieniom kotła.


Założę nowy

Nie jestem pewny ale ja bym wyłączył regulator pogodowy dla kotła i dał jako nieaktywny.
Tylko temperatura zadana.

wyłączyłam  
2023-10-31 22:41
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Ogólnie ta "pogodówka" dla kotła była źle ustawiona , bo dla +10 i -10st była zadana ta sama wartość 42st , czyli pogodówka defacto nie działała   Wg mnie na obecne warunki zadana 60st to stanowczo za dużo wystarczy 50st ale mogę się mylić nie znam się na pelleciakach 
dodane 2023-10-31 22:41Z ciekawości sprawdziłem co ma do powiedzenia K.Miernik na ten temat i wygląda na to że pelleciak może mieć większą temp.zadaną , u niego 80st ale jak sam mówi nie ma jednoznacznej odpowiedzi na ten temat . Tutaj link do filmu dla zainteresowanych - > TU

Użytkownicy online: