W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eSterownik.pl  Piec przechodzi w tryb alarmowy RBR 12 Kw Subskrybuj
2023-10-23 17:11
  pablo Posty: 596 Ostrzeżenie: 0
Witam, od wczoraj mój kociołek przechodzi w tryb awaryjny następnie w tryb wygaszania a co najlepsze nie widać powodu tej awarii co kilka godzin. Ktoś ma jakiś pomysł :?
2023-10-23 17:39
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Tak mam, zmień w ustawieniach algorytm wygaszania kotła na Tylko w grzaniu , bo obecnie masz Zawsze aktywny i obserwacja  
2023-10-23 17:55
  pablo Posty: 596 Ostrzeżenie: 0
leON22 : ale  a czemu tak:? od pięciu lat nie dotykałem tego, czy coś się zmieniło w sofcie?
2023-10-23 18:51
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Bo takie ustawienie jest zalecane, w sofcie raczej nic się nie zmieniło, ale o to pytaj ES. Poszukaj na forum tematu o algorytmie wygaszania kotła. ANALIZA temp.spalin mówi Ci to coś, nie wiem co się u Ciebie porobiło ale pewnie tu jest pies pogrzebany, może masz inne paliwo, inny ciąg kominowy nie wiem, pytałeś - zasugerowałem zmianę. Może skróć czas postoju podajnika w podtrzymaniu, bo masz ustawione aż 100min. 
2023-10-23 20:07
  pablo Posty: 596 Ostrzeżenie: 0
wygaszenie kotła ->tak wiem,inne paliwo tu masz rację ,cod o skrócenia czasu też zrobiłem z 140 na 100,zobaczymy w środę bo rak wracam do domu teraz muszą ewentualnie kominek odpalić 
2023-10-24 07:13
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
W ostatnim czasie pojawiła się dość wysoka temp podajnika. Mogło to wpłynąć na wygaszenie. Przed rozpaleniem warto by wygrzebać palnik i sprawdzić na oko stan ślimaka.
2023-10-24 19:27
  pablo Posty: 596 Ostrzeżenie: 0
mam eko wesoła, i może to być przyczyną
2024-03-07 04:02
  lospavlos Posty: 1 Ostrzeżenie: 0





Witam, miałem ten sam problem.Błąd polega na złym uruchomieniu skraplacza  1uF/400V na wentylatorze. Wymieniłem na nowy i wszystko jest OK.



Mój język polski nie jest zbyt dobry, za co przepraszam.