Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Zabezpieczenie terminczne kotła ecoal 3.5 Subskrybuj
2023-09-20 08:23
  himeroza Posty: 223 Ostrzeżenie: 0
Witam zakupiłem sobie używany sterownik ecoal 3.5 i teraz podpinam wszystkie kable i czujniki, ale nie mam pojęcie gdzie wpiąć Zabezpieczenie terminczne kotła które jest syngalizowane przez alarm
Został mi ostatni czujnik który ma 4 żyły i nie mam pojęcia gdzie go wpiąć do sterownika
Proszę o porade

2023-09-20 09:58
  rj1972 Posty: 1110 Ostrzeżenie: 0
Pobierz instrukcje v3.5. Tam jest schemat z połączeniem i kolorami przewodów. 
2023-09-20 10:21
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Patrząc od gróry schematu
Styki termik kotła - brązowy, niebieski
Styki czujnik temp. kotła - czarny, biały
2023-09-20 11:06
  himeroza Posty: 223 Ostrzeżenie: 0
Profil68 napisał » 2023-09-20 10:21

Patrząc od gróry schematu
Styki termik kotła - brązowy, niebieski

Styki czujnik temp. kotła - czarny, biały


Czyli generalnie ten czujnik powinien być w piecu z tyłu tam jest kapilara?


dodane 2023-09-20 11:06
rj1972 napisał » 2023-09-20 09:58
Pobierz instrukcje v3.5. Tam jest schemat z połączeniem i kolorami przewodów. 

W instrukcji nic nie ma, patrzyłem

2023-09-20 11:34
  rj1972 Posty: 1110 Ostrzeżenie: 0
Na tej stronie są pliki do pobrania i tam są instrukcje z kolorami.


Czujnik temp kotla montowany z tyłu w kapilarze.
2023-09-20 13:12
  himeroza Posty: 223 Ostrzeżenie: 0

Noi wszystko jasne!

@          rj1972 @Profil68 dzięki za pomoc
Użytkownicy online: jandud, Marobut, Mati102, Paladyn164, Pieron