  Seba667 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam ma pytanie jakie czas i jaki kierunek dla siłownika wita SM W05 
Chodzi mi o to co mam wpisać w ecoal żeby poprawnie dzialal

dodane 2023-07-26 08:23Na tabliczce mam tylko wpisane takie dane:
A W1 410 006
230V -50hz
5Nm, 60s
Max 3W, IP42
Ed60% @2h
Tamb 0-50°C
2023-07-26 19:40
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Witam, kierunek ustaw zgodnie z kierunkiem otwarcia zaworu 4D ( fizycznie, czyli tak jak działa ręczne pokrętło ), czas pełnego otwarcia 60s, pozdrawiam  
2023-07-27 07:08
  Seba667 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję pozdrawiam
2023-07-27 23:22
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Nie ma za co, jakby było coś nie tak z kierunkiem, zawsze w aplikacji możesz zmienić na przeciwny, albo w sterowniku przewody L2 i L3  
2023-08-01 11:31
  mamut Posty: 352 Ostrzeżenie: 0
Współczynnik wzmocnienia ustawisz sobie już w trakcie pracy, widząc czy reakcja na zmianę temperatury jest ospała lub zbyt nerwowa.