Forum eCoal.pl v3.5 Wysoka temp podajnika i żar schodzi dość nisko Subskrybuj | ||||
|
||||
Adrianjanek19
|
Cześć. Od miesiąca staram się ogarnąć ekogroszek zakupiony w gminie(dostawa z polskiej kopalni). Problem początkowo polegał na tym, że wygasał mi piec na podtrzymaniu więc zrobiłem format ustawień i problem zginął. Natomiast pojawił się nowy . Temp podajnika wzrasta i zaniża się mocno żar w retorcie co podbija mi temp kotła z zagranych 60⁰ nawet do 80⁰ natomiast temp podajnika jest ok 40⁰. Wczoraj włączyły się pompy aby zbić temp pieca bo było ciepło więc został ustawiony w tryb lato aby nie grzać domu. Do dnia dzisiejszego chodzi w ustawieniu retorowy-ecoal.Pomożecie coś na tą dolegliwość.
|
|||
|
||||
macko72
|
na początek zdecyduj sie jakim trybem chcesz palić co do ekoal reczny zacznij moc dmuchawy 38 procent a nie 54 stanowczo za duzo
dodane 2023-03-21 07:53programator auto lato zakluca prace kociołka pozostaje ustawic retortowy-reczny |
|||
|
||||
MateoKoc
|
Adrianjanek19 napisał » 2023-03-21 06:30 Do dnia dzisiejszego chodzi w ustawieniu retorowy-ecoal.Pomożecie coś na tą dolegliwość. W trybie retortowy-eCoal sterownik przebija o 5 stopni. Masz ustawioną temperaturę zadaną kotła na 60. Zagrzeje do 65 i jak nie będziesz miał odbioru ciepła, to zadziałają zabezpieczenia. Moim zdaniem w okresie przejściowym i letnim lepiej korzystać z trybu retortowy-ręczny. |
|||
|
||||
Adrianjanek19
|
Przestawię zaraz w ręczny i zobaczymy jak będzie po dobie
|
|||
|
||||
macko72
|
tak widze ze przestawiłeś ale cza jeszcze ustawić tryb grzania i podtrzymania.
|
|||
|
||||
Adrianjanek19
|
Z podtrzymaniem będę musiał kombinować bo jak dawałem postój 40 min i 2 podania to gasł nawet w ręcznym a na starym węglu chodził tak 3 lata i było spoko. Jakie sugerujesz ustawienie?
|
|||
|
||||
macko72
|
Tryb grzanie Czas pracy podajnika 5 sek Czas postoju podajnika 45sek Moc dmuchawy 38 % dodane 2023-03-21 12:22 Tryb podtrzymanie Czas pracy podajnika 4 sek Czas postoju podajnika 20 min Czas krótkiej przerwy 50 sek Ilość powtórzeń 1 Moc dmuchawy 36 % |
|||
|
||||
Adrianjanek19
|
Ok. Będę próbował. Czym może być spowodowane że żar tak głęboko schodzi?
|
|||
|
||||
macko72
|
ale trybu podtrzymania nie zmieniłeś przeczytaj post rj1972
|
|||
|
||||
Adrianjanek19
|
Już zmienione i podtrzymanie
|
|||
|
||||
macko72
|
jeszcze jedna propozycja
Kocioł Programator temp. kotła Temperatura zadana 57°C Temperatura obniżona 0°C dodane 2023-03-21 13:21 Obwód CWU Programator CWU Temperatura zadana 50,0 °C Temperatura obniżona 2 °C Histereza #1 1 °C Histereza #2 30,0 °C Podbicie temp. kotła 0 °C |
|||
|
||||
Adrianjanek19
|
Ok. Zobacze na tych ustawieniach do wieczora jak będzie na podtrzymaniu. Zaraz kończę robotę więc fizycznie zobaczę na palenisko
|
|||
|
||||
macko72
|
obserwacja to podstawa dmuchawe w razie potrzeby w dół
|
|||
|
||||
Adrianjanek19
|
Palenisko kiepsko się prezentuje zero widocznego żaru.
dodane 2023-03-21 14:38 dodane 2023-03-21 14:39Dałem teraz powtórzeń 2 i czas podawania zwiększyłem na 9 sek dodane 2023-03-23 07:04Ustawiony został w tryb ręczny piec, dodatkowo swoje ustawienia z auto-lato wywaliłem i ustawiony jest aby podłogowka załączała się pod wpływem temp wewnętrznej a ogólnie ogrzewanie załącza się uwzględniając temp zewnętrzna czyli auto-lato fabryczne. Do wczoraj do wieczora było ok w piecu natomiast po godz 2 w nocy dziś wyskoczył alarm o wygaszaniu kotła. |
|||
|
||||
rj1972
|
Moim zdaniem masz za duży kociołek do aktualnego odbioru. Który obieg u Ciebie to grzejniki a który podłogowka? Zamontuj po taniości siłownik na zawór 4D. Ludzie na forum mają do sprzedania używki. Warto. Latem polecam dołożyć pompe ochrony powrotu.
Na teraz proponuje wyłączyć ochronę powrotu CWU. Niech cwu pracuje normalnie a nie jak bufor. Histereza 1 cwu 0st. Jesli korzystacie z cwu czesto to obniż troche na 46st. Bedzie częściej podbierać wode z kotla i go pobudzać. Temp kotła 56st. Moim zdaniem Twoj problem to właśnie brak odbioru i podtrzymanie. Wyłącz to. Czas postoju 40min albo więcej. Pokaż fote z popielnika. Co to za tajemniczy opał z gminy? Można to zidentyfikować? Daj w grzaniu czas przerwy 35s i dmuchawa 34%. Czujnik temp spalin jest oczyszczony? |
|||
|
||||
MateoKoc
|
Adrianjanek19 napisał » 2023-03-23 07:04 Palenisko kiepsko się prezentuje zero widocznego żaru. U nas jest tak samo. Jeżeli nie ma odbioru ciepła, to po jakimś czasie palnik wygląda, jakby wygasł, a tak naprawdę nie gaśnie. Z tą różnicą, że nie ma aż takie dziury w zawartości palnika. |
|||
|
||||
Adrianjanek19
|
Po ustawieniu rano ilości podań na 3 wygląda następująco palenisko.
dodane 2023-03-23 14:44 rj1972 napisał » 2023-03-23 07:42 Moim zdaniem masz za duży kociołek do aktualnego odbioru. Który obieg u Ciebie to grzejniki a który podłogowka? Zamontuj po taniości siłownik na zawór 4D. Ludzie na forum mają do sprzedania używki. Warto. Latem polecam dołożyć pompe ochrony powrotu. Na teraz proponuje wyłączyć ochronę powrotu CWU. Niech cwu pracuje normalnie a nie jak bufor. Histereza 1 cwu 0st. Jesli korzystacie z cwu czesto to obniż troche na 46st. Bedzie częściej podbierać wode z kotla i go pobudzać. Temp kotła 56st. Moim zdaniem Twoj problem to właśnie brak odbioru i podtrzymanie. Wyłącz to. Czas postoju 40min albo więcej. Pokaż fote z popielnika. Co to za tajemniczy opał z gminy? Można to zidentyfikować? Daj w grzaniu czas przerwy 35s i dmuchawa 34%. Czujnik temp spalin jest oczyszczony? CO 1 podłogowe a CO 2 grzejniki. W okresie letnim pięć wyłączam i grzałka chodzi problem pojawił się w tym roku po zmianie opału bo mocno się wypala. Na starym opale trzymała się temp tak jak chciałem. Nawet sztucznie auto lato ustawiłem 8 nigdy nie działo się tak. Przez 3 lata też wodę ogrzewalem też piecem w lato i był spokój |
|||
|
||||
rj1972
|
Rozumiem. Obw. CO2 grzejnikowy wyłączony? To regulator pokojowy chyba nie specjalnie jest praktyczny bo podłogowka CO1 chyba też jest sterowana zaworem ATM? Opał z gminy bez certyfikatu?
To widać że się wypala dlatego skróć czas przerwy w podawaniu. Obniż też temp kotła i dmuchawy. Odbuduj kopczyk. Co najmniej tyle. Moim zdaniem twoje podtrzymanie dodatkowo wpływa na wypalanie opału. Ewentualnie to podtrzymanie zostaw ale x1 powtórzenie i dmuchawa 32%. |
|||