Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  Nowa usługa  Harmonogram pompy dodatkowej cyrkulacyjnej. Subskrybuj
2023-03-12 11:40
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
Witam 
Od pewnego czasu posiadam PC która nie ma możliwości sterowania pompą cyrkulacyjną (dodatkową). Jak ustawić esterownik aby sterował tylko tą pompką i działa według harmonogramu tygodniowego.
2023-03-16 20:42
  MateoKoc Posty: 476 Ostrzeżenie: 0
Wejdź w kalibrację czujników i ustaw korektę temperatury kotła na +25.
Kocioł zawsze będzie w podtrzymaniu.
Dodatkowo w ustawieniach podtrzymania ustaw czas postoju na maksymalną wartość czyli 360 minut.
Dmuchawę na minimum czyli 20%.
Liczbę powtórzeń na 1.
Czas pracy podajnika na minimum czyli 3 sekundy.
A tak w ogóle, to najlepiej odepnij dmuchawę i napęd ślimaka od sterownika.

2023-03-16 22:08
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
MateoKoc napisał » 2023-03-16 20:42
Wejdź w kalibrację czujników i ustaw korektę temperatury kotła na +25.
Kocioł zawsze będzie w podtrzymaniu.
Dodatkowo w ustawieniach podtrzymania ustaw czas postoju na maksymalną wartość czyli 360 minut.
Dmuchawę na minimum czyli 20%.
Liczbę powtórzeń na 1.
Czas pracy podajnika na minimum czyli 3 sekundy.
A tak w ogóle, to najlepiej odepnij dmuchawę i napęd ślimaka od sterownika.


Ustawiłem Tryb zasypowy i odpiąłem pompkę oraz dmuchawę.  I tak mi już działa miesiąc. 
Ale chciałem  to zrobić w normalny sposób. Może w następnej aktualizacji dodano by działanie samego harmonogramu pompki cyrkulacyjnej( dodatkowej)
2023-03-16 22:14
  MateoKoc Posty: 476 Ostrzeżenie: 0
Nie liczyłbym na to. ¯\_(ツ)_/¯

Ps.
Wracając do poprzedniego posta. Trzeba jeszcze wyłączyć algorytm wygaszenia kotła.
Użytkownicy online: bili, danielch, Dodik9, Dubak, Grzesiek69, heniekwi, jagoda_sg, jarogabi, karkut4, MondeoSPolska, Rudzienice25, Sahryn66, sylwal