W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  Pello v3.5  Jak działa zmiana gramatury w kalibracji podajnika Subskrybuj
2022-12-27 15:54
  reebok90 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Chciałem się upewnić. Jeżeli zrobię 10 minutowy test kalibracji podajnika i wyjdzie mi 2100g na wadze i to wpiszę w sterownik, a później powiedzmy po kilku dniach jak tę wartość zawyżę do 2200 to jak zareaguje sterownik? Co zmieni?

Mam Ogniwo Eco pellet palnik od skiepko 18 kw
2022-12-27 16:07
  Michal86 Posty: 237 Ostrzeżenie: 0
Zmniejszy podawanie.
dodane 2022-12-27 16:07Dla tych dwóch przypadków przy zadanej mocy 18kw, kaloryczności wpisanej w ster 5kWh/18Mj i cyklu 20s będzie podawał:
5.7sek
5.4sek
2022-12-27 16:12
  reebok90 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
I to się nazywa konkret. 🙂 Dziękuję za szybką odpowiedź
Użytkownicy online: CHIENA1234, pajec, wojtekr1960