reebok90
![]() |
Witam.
Chciałem się upewnić. Jeżeli zrobię 10 minutowy test kalibracji podajnika i wyjdzie mi 2100g na wadze i to wpiszę w sterownik, a później powiedzmy po kilku dniach jak tę wartość zawyżę do 2200 to jak zareaguje sterownik? Co zmieni? Mam Ogniwo Eco pellet palnik od skiepko 18 kw
|
|||
|
||||
Michal86
![]() |
Zmniejszy podawanie.
dodane 2022-12-27 16:07Dla tych dwóch przypadków przy zadanej mocy 18kw, kaloryczności wpisanej w ster 5kWh/18Mj i cyklu 20s będzie podawał: 5.7sek 5.4sek |
|||
|
||||
reebok90
![]() |