Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eSterownik.pl  "Alarm - Wystąpienie alarmu : Brak komunikacji" - dotyczy modulu HB2 listwy ogrzewania podlogowego Subskrybuj
2022-11-07 12:45
  ledsezelim Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Witam

Czy moge poprosic ES o sprawdzenie dlazcego wystepuje komunikat tak jak ten:
-----
Ogniwo Eko Plus + 25 Nedraschit - Zmiana stanu alarmów.
2022-11-07 12:23:29 - rozdelovac podlahovka / Alarm - Wystąpienie alarmu : Brak komunikacji
-----
Od 2 dni do tylu srednio co 2 godz. wystepi i za 30-60 min. znika. Pierwszy dzien po podlaczeniu HB2 i ustawieniu pokojow, czujnikow itd bylo OK

Dzieki
ledsezelim

dodane 2022-11-07 12:45akorat Alarm poszed...:

-----
Ogniwo Eko Plus + 25 Nedraschit - Zmiana stanu alarmów.

2022-11-07 12:41:29 - rozdelovac podlahovka / Alarm - Ustąpienie alarmu : Brak komunikacji
-----
sterownik juz przed godzina restartowalem zdalnie i to samo
2022-11-07 12:59
  PrzemekP Posty: 837 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Zasięg listwy jest bardzo kiepski dlatego gubi się zasięg. Należy sprawdzić czy antena jest poprawnie przykręcona, warto też rozważyć zakup anteny na kablu, tak aby antena była poza skrzynką rozdzielacza (bo pewnie tam znajduje się listwa HB2). 
Antena na kablu
2022-11-07 16:10
  ledsezelim Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
OK, dziekuje za odpowiedz
Obawialem sie ze cos jest z listwa czy problem softu.
S tym dam sobie rade, moge tymczasowo zamienic antene s kablem na sterowniku.
Tylko szkoda ze moc sygnalu listwy niewidac tak jak u czujnikow...
Użytkownicy online: DaVan, jamma, petrboleha