Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Czujnik STB 75*C alarm Subskrybuj
2022-10-15 11:35
  Lukka16 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam
Miałem dziś problem z wystąpieniem alarmu STB zabezpieczenie termiczne kotła.
Niebyło by w tym nic dziwnego gdyby nastąpiło ewidentne przegrzanie kotła. Temperatura kotła przekroczyła nieznacznie 75*C co nie powinno według mojej wiedzy skutkować wystąpieniem tego alarmu.
Macie jakieś sugestie. Sterownik mam udostępniony.

dodane 2022-10-15 11:32Dodaję screeny. Alarm nastąpił o godzinie 10.13
dodane 2022-10-15 11:35
2022-10-15 14:39
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Wystarczy w szukajkę wpisać magiczne słowo : Alarm STB i masz odpowiedź, obstawiam na chwilowy spadek napięcia w instalacji. 
2022-10-15 15:24
  Lukka16 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzięki. Dziś podłączam UPSa i zobaczę czy się powtórzy. 
Użytkownicy online: Dubak, joorg1, Kam1Neum, marekw7, Olek111, renieks, Zarlacz