Cześć,

raz na jakiś czas sterownik generuje alarmy:
        "Alarm termik kotła" i "Alarm STB" po czym wygasza awaryjnie kocioł. Dzieje się tak pomimo tego, że temperatura ani nie jest za wysoka ani nie wzrasta. Co może być tego przyczyną.


2022-05-10 15:52
  leON22 Posts: 5624 Ostrzeżenie: 3
Sprawdź, czy czasem nie masz w swojej instalacji spadków napięcia  Sterownik tego nie lubi i dlatego "wywala"  taki błąd 
2022-05-11 10:05
  sjagiello Posts: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za sugestię Ale to w takim razie trochę bieda z tym sterownikiem :(
2022-05-13 10:57
  pawel3 Posts: 495 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / SERWIS
sjagiello napisał » 2022-05-11 10:05
Dzięki za sugestię Ale to w takim razie trochę bieda z tym sterownikiem :(

Planujemy tą małą niedogodność rozwiązać w przyszłości 