2022-04-21 10:37
  Lichy Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć jak konkretnie ustawić zasobnik, chodzi mi o zakładce z ilością %. Czy ktoś może wytłumaczyć ? Czytałem oczywiście co nie co, ale nie do końca wiem jaki czas wpisać w zakładce "czas opróżnienia zasobnika". Dziś ustawiłem tak z niczego 620 min i zasobnik na pełno.
2022-04-21 11:56
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Było o tym pisane z tysiąc razy, najpierw musisz zobaczyć ( wyliczyć ) przesyp Twojego podajnika w tym Kamen 15kW. Zasypujesz np. 100kg na pusty zasobnik i patrzysz na czas jaki wykręci podajnik np. 500min wtedy wyliczasz współczynnik pracy podajnika 100kg : 500min = 0.2kg/min i tę wartość wpisujesz w odpowiednim miejscu w statystykach w opcji Zakup paliwa. Najlepiej zasypywać tą samą ilość wtedy nie musisz zmieniać czasu do opróżnienia zasobnika w zaawansowanych, jak zasypiesz mniej to wtedy tą wartość musisz korygować np. wsypiesz worek 20kg, to wtedy czas do opróżnienia 100min  
dodane 2022-04-21 11:56Ps." Zasobnik na pełno" tzn.ile kg? Jak chcesz mieć dobre statystyki, musisz mieć to wszystko wyliczone jak w aptece 
2022-05-03 22:16
  Lichy Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-04-21 11:56
Ps." Zasobnik na pełno" tzn.ile kg? Jak chcesz mieć dobre statystyki, musisz mieć to wszystko wyliczone jak w aptece 

Zasobnik na pełno czyli 180kg wg. informacji strony producenta 
2022-05-04 06:55
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Ok, to teraz sprawdź ile Ci kręci minut ten Twój podajnik, żeby przepchnąć to 180kg. Reszta j/w  
2022-05-04 15:33
  Lichy Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-05-04 06:55
Ok, to teraz sprawdź ile Ci kręci minut ten Twój podajnik, żeby przepchnąć to 180kg. Reszta j/w  

Wyszło ok. 500 minut i w podajniku była jeszcze garstka węgla więc ustawiłem 520 minut. Zrobiłem statystyki i ogólnie to wydaje mi się, że sporo tego ekogroszku idzie. Może można coś poprawić w ustawieniach. Jeśli chodzi o popiół to jest 50/50 popiół z spiekami. Wrzucę zdjęcie w wolnej chwili.
2022-05-04 15:59
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Faktycznie sporo 180kg : 500min = 0.36kg/min, taki masz współczynnik pracy podajnika. Przykładowo mój Burek dla groszku Karolinka, czy Pieklorz ma 0.20 Średnie spalanie za 7dni ok 8.6kg/d, zasyp 100kg przy obecnie panujących warunkach atmosferycznych wstarcza na +/- 12 dni  
2022-05-04 21:27
  Lichy Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-05-04 15:59
Faktycznie sporo 180kg : 500min = 0.36kg/min, taki masz współczynnik pracy podajnika. Przykładowo mój Burek dla groszku Karolinka, czy Pieklorz ma 0.20 Średnie spalanie za 7dni ok 8.6kg/d, zasyp 100kg przy obecnie panujących warunkach atmosferycznych wstarcza na +/- 12 dni  

Jak myślisz co może być powodem ? Miałem zrobić zdjęcie popiołu, ale cały dzień nie było mnie w domu, może jutro się uda.
2022-05-05 06:52
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Przesyp, to przesyp tu niczego nie zmienisz widać taki jest duży potencjał Twojego palnika   Co do spieków możesz poprawiać parametry spalania w zależności od rodzaju spieków ( koksowe, czy żużlowe ) gorzej jak te pierwsze bo to niedopalony węgiel wtedy zmniejszyć ilość podań albo dodać wiatru albo jedno i drugie ewentualnie wydłużyć czas między podaniami w zależności od trybu spalania W drugim przypadku, mniejsze zło dmuchawa w dół. Polecam użycia szukajki na forum i temat Poradnik Palacza, pozdrawiam. 
2022-05-16 13:56
  Lichy Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-05-05 06:52
Przesyp, to przesyp tu niczego nie zmienisz widać taki jest duży potencjał Twojego palnika   Co do spieków możesz poprawiać parametry spalania w zależności od rodzaju spieków ( koksowe, czy żużlowe ) gorzej jak te pierwsze bo to niedopalony węgiel wtedy zmniejszyć ilość podań albo dodać wiatru albo jedno i drugie ewentualnie wydłużyć czas między podaniami w zależności od trybu spalania W drugim przypadku, mniejsze zło dmuchawa w dół. Polecam użycia szukajki na forum i temat Poradnik Palacza, pozdrawiam. 

Drogi Leonie tak wygląda mój popiół. Co sądzisz ?



2022-05-16 15:37
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Są spieki ale tragedii nie widzę, nie widzę też parametrów Twojego spalania. Dlatego nic nie podpowiem 
2022-05-16 19:21
  Lichy Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-05-16 15:37
nie widzę też parametrów Twojego spalania. Dlatego nic nie podpowiem 

Jak to nie widać ? Ja właśnie podglądałem Twoje 
2022-05-16 21:36
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Tak to, brak urządzenia 
2022-05-16 22:12
  Lichy Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-05-16 21:36
Tak to, brak urządzenia 
zerknij proszę teraz
2022-05-17 17:00
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Wg mnie niepotrzebnie masz taki przeskok w mocach w spalaniu grupowym min/max tzn. 8/16kW, ustaw 8/12kW po 5 podań dmuchawa 38/40%, a w podtrzymaniu daj 2 podania i dmuchawa 42%, histereza kotła 0.5st. W zaawansowanych min.temp.powrotu 50st, a Algorytm wygaszania kotła zmień na Tylko w grzaniu  
dodane 2022-05-17 17:00Ps. Czy posiadasz pompę mieszającą w swojej instalacji,która służy do ochrony powrotu, bo coś mi się widzi że nie 
2022-05-25 16:25
  Lichy Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-05-17 17:00
Ps. Czy posiadasz pompę mieszającą w swojej instalacji,która służy do ochrony powrotu, bo coś mi się widzi że nie 
Ustawiłem tak jak napisałeś. Tak, mam pompę mieszająca, która właśnie odpowiada za temperaturę powrotu. Tak zrobił monter.

dodane 2022-05-25 16:25
leON22 napisał » 2022-05-17 17:00
Wg mnie niepotrzebnie masz taki przeskok w mocach w spalaniu grupowym min/max tzn. 8/16kW, ustaw 8/12kW po 5 podań dmuchawa 38/40%, a w podtrzymaniu daj 2 podania i dmuchawa 42%, histereza kotła 0.5st. W zaawansowanych min.temp.powrotu 50st, a Algorytm wygaszania kotła zmień na Tylko w grzaniu  

Leon po zmianie ustawień praktycznie nic się nie zmieniło, dodam tylko, że minimalnie wzrosło spalanie w statystykach z 5.6 kg/d na 5.9 kg/d.
2022-05-25 16:47
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Może napisz jeszcze raz, o co dokładnie Ci chodzi ? Masz problem ze spiekami ? W tym nikt Ci nie pomoże, musisz sam to ogarnąć. Wszystko masz na forum, jak spieka to... ujowy opał albo palacz ( nigdzie nie napisałeś czym palisz) albo ustawienia albo jedno i drugie i trzecie  Wg histagramu wychodzi że za słabo dmuchasz, co jest sprzeczne z logiką, bo przeważnie jak spieka to moc dmuchawy trzeba zmniejszyć  Kierunek znasz, zawsze możesz przejść i przetestować tryb ręczny spalania  
2022-05-26 01:01
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Lichy ujmij troszkę wiatru w podtrzymaniu.Według mnie podtrzymanie robi spieki

dodane 2022-05-26 01:01Nie wiem co się usraliście z tym w podtrzymaniu,dajecie wiater większy niż w grzaniu podtrzymanie jak samo sobie mówi.Podtrzymanie żaru na palenisku a nie ciepła w piecu
2022-05-26 06:52
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
@leon większy wiater w podtrzymaniu jest po to, żeby po tych 90min postoju palnika kociołek nie zdechł, przy mniejszym wietrze może nie rozdmuchać żaru Prosty przykład z życia , jak rozpalasz zwykłego grilla , to czekasz aż się sam rozpali od podpałki i wiatru , czy mu pomagasz np. dmuchając dziobem i robiąc halny Osobiście proponuję wydłużyć przerwę w podtrzymaniu do 30s. Problemem nie jest podtrzymanie tylko , przejście w tryb grzania po spadku temp.zadanej CWU  Przy tak wysokim potencjale tego palnika na lato wystarczy pewnie moc min/max 8kW .

2022-05-26 10:20
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
u mnie funkcjonują bardzo dobrze te ustawienia a i spalanie mam 2,85 kg. Według mnie sami dajecie sobie strzała w kolano Co niektórzy mają za długi czas postoju a potem cyklonem chcą rozdmuchać, Tak jak u Ciebie leON22 masz 90 min postoju mimo że NIGDY to nie zadziała. Według mnie 60 min to max i lepiej jak sobie delikatnie dmuchnie niż ładować węgiel i świrować wiatrem
2022-05-26 15:41
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
U mnie inna bajka, jest odbiór ciepła, bo pompa CWU chroni powrót non-stop, wystarczy że zmienię ustawienia i bez problemu wytrzyma nawet 100min  
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona