Forum eCoal.pl v3.5 Gasnie na podtrzymaniu - pomocy Subskrybuj | ||||
|
||||
ethan89
|
Piec gasnie na podtrzymaniu co pare dni, niby wszystko ok ale sobie gasnie, co zrobic? Moze ktos podejrzec moje ustawienia? Piec skamp pv 13
|
|||
|
||||
leON22
|
Możesz włączyć ochronę powrotu przez pompę CWU, min temp.powrotu ustawić o 2st niższą od temp.kotła, oczywiście poprawić parametry spalania w trybie podtrzymania : czas podawania 10s, postój podajnika 30s, przerwa 30s, ilość podań 4x, dmuchawa 40%. W zaawansowanych algorytm wygaszania kotła ustawić na Tylko w grzaniu
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
leON22 napisał » 2022-03-24 16:18 (...) postój podajnika 30s (...) Chyba miałeś na myśli 30min |
|||
|
||||
leON22
|
Dokładnie, 30min dzięki za czujność
|
|||