Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Jak wydłużyć czas postoju podajnika w spalaniu grupowym? Subskrybuj
2022-03-13 17:43
  mariuszlol23 Posty: 71 Ostrzeżenie: 0
Witam. 
Zmiana węgla, obniżona temperatura na dom i zaczęły się robić spieki kokosowe. 
Pytanie co zrobić? Moc 8 i 16 kw. Moc dmuchawy 36 i 38. Było super, zmiana węgla i zaczęły się spieki. Przy tym rodzaju spiekow nadmuch do góry, ale to chyba będzie już za dużo? 
Czytałem żeby wydłużyć czas postoju podajnika, żeby się zdążył wypalić, tylko nie wiem czy w grupowym co zmienić ilość podań? 
2022-03-13 17:55
  MateoKoc Posty: 476 Ostrzeżenie: 0
W trybie grupowym czas postoju podajnika wyznacza sterownik na podstawie analizy temperatury spalin.
Możesz spróbować dmuchnąć 40%.
2022-03-13 18:03
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Mateo... nie pisz bzdur, jaki czas postoju podajnika w grupowym, jak już to przerwa między podaniami, która w grupowym jest stała dla każdej mocy i wynosi 20s  
2022-03-13 18:05
  MateoKoc Posty: 476 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-03-13 18:03
Mateo... nie pisz bzdur, jaki czas postoju podajnika w grupowym, jak już to przerwa między podaniami, która w grupowym jest stała dla każdej mocy i wynosi 20s  


Przepraszam. Pokiełbasiło mi się.
2022-03-13 18:22
  leON22 Posty: 6324 Ostrzeżenie: 3
Pewnie tak, z automatem w eCoal  
dodane 2022-03-13 18:22@mariuszlol23 jedyne wyjście to przejście na spalanie w trybie ręcznym, tam możesz ustawić każdy parametr z osobna. 
2022-03-14 13:09
  mariuszlol23 Posty: 71 Ostrzeżenie: 0
A z racji z tego że robi się coraz cieplej, na który tryb najlepiej ustawić piec przy trybie lato? Ecoal czy zostawić na grupowym? 
Mogę też prosić o wstępne ustawienia podtrzymania, żeby w piecu nie zgasło? 
2022-03-14 13:39
  MateoKoc Posty: 476 Ostrzeżenie: 0
mariuszlol23 napisał » 2022-03-14 13:09
A z racji z tego że robi się coraz cieplej, na który tryb najlepiej ustawić piec przy trybie lato? 

Ręczny. 
Co do ustawień podtrzymania, to ja mam następujące i nie gaśnie:
"Tryb podtrzymanie
Czas pracy podajnika 5 sek
Czas postoju podajnika 60 min
Czas krótkiej przerwy 30 sek
Ilość powtórzeń 2
Moc dmuchawy 36 %"

leON22 ma ustawione aż 90 minut i mu nie gaśnie, ale on ma inne pozostałe parametry:
"Tryb podtrzymanie

Czas pracy podajnika 10 sek
Czas postoju podajnika 90 min
Czas krótkiej przerwy 30 sek
Ilość powtórzeń 3
Moc dmuchawy 40 %"

Musisz sam przetestować. Możesz zacząć od 30 minut postoju i sukcesywnie wydłużać.
Użytkownicy online: