W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  Pello v3.5  ustawienia Subskrybuj
2022-01-16 16:23
  karolbednarski Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witajcie,
grzeje w domu od Bożego Narodzenia 2020r, ale tak na poważnie dopiero od października, bo w wakacje się wprowadziliśmy. Z początku nie miałem czujników temperatury więc piec chodził na zadanej na kotle temperaturze non stop - chyba że go wyłączyłem np na całą noc. Spalał mi wtedy około 12 worków pelletu na tydzień włączając w to CWU (pellet bardzo niskiej jakości). Od trzech tygodni mam czujniki: zewnętrzny i wewnętrzny. Spalanie spadło do 8 worków.
Niestety nie jestem w stanie poradzić sobie z kilkoma rzeczami. Jako że nie mam zaworu 4D, tylko do zasilania podłączone za sprzęgłem szeregowo są: podłogówka, drabinka w łazience i grzejniki w garażu (mocno skecone), i CWU. Myślałem że sterowanie będzie odbywało się na zasadzie włączenia/wyłączenia pomp. Tak się niestety nie dzieje mimo moich usilnych prób.
1. O ile jak włączę tylko podłogówkę na programatorze to jakoś idzie, ale jak włączę CWU to sterownik włącza też podłogówkę, mimo że temperatura w pomieszczeniu przewyższa zadaną o np. 1 stopień.
2. Po zmianie czujnika do temp wewnętrznej na bezprzewodowy (kupiony tutaj) to system nie pokazuje mi temperatury wewnętrznej tylko temp CO1. Chyba nie można go sparować z temperaturą wewnętrzną?
3. Pompa do drabinki i grzejników w garażu żyje własnym życiem.

Ręce zaczynają mi już opadać... Jeśli ktoś chciałby mi pomóc i poświęcić swój czas będę zobowiązany. Jeżeli potrzeba zdjęć instalacji, albo wyrysowanego schematu to nie ma problemu z mojej strony.
2022-01-16 16:30
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0
Bez zdjęć/schematu nikt się nie domyśli co jest nie tak, która pompa gdzie wpięta w sterowniku i pasowałoby podłączyć sterownik z netem
2022-01-16 16:42
  karolbednarski Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
udostępniłem sterownik. Schemat pod linkiem
https://www.transfernow.net/dl/20220116juwhJiM8
2022-01-16 17:20
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0
Nie masz zaworów 3d za sprzęgłem na podłogówkę ani grzejniki? Bo w tej chwili pompy masz ustawione na 8min pracy i 12min przerwy
2022-01-16 17:23
  karolbednarski Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
nie mam.
A to nie jest tak że jak ma iść na podłogę to włącza pompę od podłogi, a jak ma iść CWU to włącza pompę CWU?
Jak to teraz ogarnąć?
Próbuję jeszcze przełączać pomiędzy tym czy na CO1 mam pompę podłogową, czy CO czy regulator pokojowy itp ale nie widzę zmian w działaniu systemu
2022-01-16 17:50
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0
Jak masz podłączone te pompy pod sterownik (czarna skrzynka od spodu są wtyczki) 
Pompy CWU i CO chodzą niezależnie nie masz włączonego priorytetu na CWU


Powinieneś mieć zawór 3d najlepiej z siłownikiem na podłogówkę do tego czujnik przewodowy dołączony do kotła za 3d i przewodowy zewnętrzny i według krzywej grzewczej sterować temp podłogi 

Temp. w łazience niech steruje ten bezprzewodowy 

Pompa między kotłem a sprzęgłem, chyba najlepiej jak chodzi cały czas
2022-01-16 18:08
  karolbednarski Posty: 13 Ostrzeżenie: 0

pompy podłączone są tak: Pompa podłogówki i ta między kotłem a sprzęgłem są podłączone na CO1.
Pompa drabinki łazienki i grzejników w garażu na CO2.
CWU pod CWU.
To o czym jeszcze nie pisałem: pompa podłogówki jest na rozdzielniku podłogówki, jest tam też termostat z mieszaczem ale ustawiłem go w pozycji MAX żeby jak najwięcej sterować ze sterownika.

dodane 2022-01-16 18:08nie potrafię zrozumieć jednego.
Jeżeli mam zadaną temperaturę 21stopni na CO1, czujnik wskazuje że jest 22stopnie, to dlaczego dogrzewając CWU piec uruchamia również pompy CO1 i dalej grzeje?
2022-01-16 18:32
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0
Nie rozumiem po co ktoś pompę kotłową podłączył razem z podłogową pod CO1 przecież w sterowniku jest do tego osobne wejście

Zrób zdjęcie tego rozdzielacza
karolbednarski napisał » 2022-01-16 18:08


dodane 2022-01-16 18:08nie potrafię zrozumieć jednego.
Jeżeli mam zadaną temperaturę 21stopni na CO1, czujnik wskazuje że jest 22stopnie, to dlaczego dogrzewając CWU piec uruchamia również pompy CO1 i dalej grzeje?


Nie jestem pewny ale chyba musiałbyś ustawić w sterowniku Pompa CO + zawór 4d + reg. pokojowy, bo teraz co 12min pompa co1 się załącza pomimo że jest dogrzane pomieszczenie
dodane 2022-01-16 18:28Tylko teraz jak dałeś Pompa CO + zawór 4d + reg. pokojowy to w rozdielaczu zmniejsz termostat, aby za gorąca woda nie szła w podłogę!


dodane 2022-01-16 18:32Ten grzejnik w łazience i garażu jest ciepły?
2022-01-16 18:34
  karolbednarski Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
"Nie jestem pewny ale chyba musiałbyś ustawić w sterowniku Pompa CO + zawór 4d + reg. pokojowy, bo teraz co 12min pompa co1 się załącza pomimo że jest dogrzane pomieszczenie"


Przestawiłem i zobaczymy, to by mi wystarczyło, bo jeśli dobrze będzie odczytywał temperaturę z czujnika i się stosował do ustawień to ja już sobie wysteruje na rozdzielaczu temperaturę w reszcie pomieszczeń.


"Nie rozumiem po co ktoś pompę kotłową podłączył razem z podłogową pod CO1 przecież w sterowniku jest do tego osobne wejście"


To można szybko i łatwo ogarnąć.


Zdjęcie rozdzielacza: https://www.transfernow.net/dl/20220116SYaSQ5X5
dodane 2022-01-16 18:34I w łazience i w garażu są termostaty. W łazience ustawiłem żeby było dość ciepłe a w garażu na minimum żeby nie było ani zimno ani gorąco.
2022-01-16 18:37
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0
Chodzi mi o to czy w tej chwili są ciepłe i CWU temperatura stoi w miejscu, a pompa chodzi, chyba przez to że pompa kotłowa nie pracuje 
2022-01-16 18:41
  karolbednarski Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
radek-ka napisał » 2022-01-16 18:37
Chodzi mi o to czy w tej chwili są ciepłe i CWU temperatura stoi w miejscu, a pompa chodzi, chyba przez to że pompa kotłowa nie pracuje 



Są ciepłe, a z CWU właśnie było korzystane więc dlatego może stoi w miejscu
dodane 2022-01-16 18:41Teraz na rozdzielaczu zauważyłem, że gdy pompy podłogówki stoją a idzie tylko ta od CWU to chyba mi na podłogówce się cofa woda bo powrót jest gorący a zasilanie zimne.... I to pewnie wina braku zaworu 3D
2022-01-16 18:55
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0

Czyli masz wszystko ogarnięte?
Ale dodam jeszcze że z tego co mi wiadomo to podłogówka powinna chodzić cały czas, bo później trzeba długo ją nagrzewać, a tylko sterować jej temperaturą

Jeszcze ustawienia palnika masz dziwne czas przerwy 40sek (standardowo jest 20sek) i moc 18kw na każdym progu, czyli bez modulacji
dodane 2022-01-16 18:53
karolbednarski napisał » 2022-01-16 18:41
radek-ka napisał » 2022-01-16 18:37

dodane 2022-01-16 18:41Teraz na rozdzielaczu zauważyłem, że gdy pompy podłogówki stoją a idzie tylko ta od CWU to chyba mi na podłogówce się cofa woda bo powrót jest gorący a zasilanie zimne.... I to pewnie wina braku zaworu 3D



Pewnie nie masz zaworów zwrotnych tam gdzie trzeba
dodane 2022-01-16 18:55Ogólnie to ja bym brał tego co montował do poprawki, bo kasę wziął za źle wykonaną robotę
2022-01-16 19:00
  karolbednarski Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
radek-ka napisał » 2022-01-16 18:51

Czyli masz wszystko ogarnięte?
Ale dodam jeszcze że z tego co mi wiadomo to podłogówka powinna chodzić cały czas, bo później trzeba długo ją nagrzewać, a tylko sterować jej temperaturą



W sumie tak. Nie wiem czy w wakacje nie wywalę tego wszystkiego i nie zrobię od nowa tak jak być powinno, przy okazji pozbywając się miedzi na rzecz polipropylenu albo Pexa.

radek-ka napisał » 2022-01-16 18:51

Jeszcze ustawienia palnika masz dziwne czas przerwy 40sek (standardowo jest 20sek) i moc 18kw na każdym progu, czyli bez modulacji


Z palnikiem jest fabrycznie. Modulację zmieniłem na 18kw bo pellet słaby i jak schodził na np 15kw to już nie był w stanie osiągnąć temperatury zadanej na kotle... Zamówiłem już Barlinek (nim paliłem na samym początku przez miesiąc) i wszystko grało.
Co może mi dać zmiana ustawień przerwy na palniku?
dodane 2022-01-16 19:00Na wszystkich zasilaniach mam zawory zwrotne...
2022-01-16 19:04
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0
Test podajnika na 10min masz prawidłowy 1410g tylko? Rura podajnika jest pod kątem 45*
2022-01-16 19:07
  karolbednarski Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
radek-ka napisał » 2022-01-16 19:04
Test podajnika na 10min masz prawidłowy 1410g tylko? Rura podajnika jest pod kątem 45*

Coś ja przy tym majstrowałem ale jeśli dobrze pamiętam to tyle właśnie wyszło. Rura 45stopni
2022-01-16 19:11
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0
Jak już będziesz po przeróbce, to warto jeszcze ustawić ten palnik tak jak trzeba, bo w tej chwili działa w dwu stanie grzeje na max do zadanej i się wygasza, a możliwe że będzie modulował na małej mocy bez wygaszenia 
2022-01-16 19:20
  karolbednarski Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
No właśnie jak próbowałem ciągłej pracy bez wygaszania na modulacji to spalanie szybowało do góry... dlatego ustawiłem żeby się wygaszał.
Udam się na wiosnę do jakiegoś speca żeby mi schemat rozrysował i będę rzeźbić bo system miał być prawie bezobsługowy a tu okazuje się że ustawienie tego to droga przez mękę...
Inna jeszcze sprawa, że piec jest przewymiarowany, bo w przyszłości będę robić użytkowe poddasze.

Póki co podmienię pompę kotłową na oddzielne wejście w sterownik i zrobię kalibrację podajnika jak przyjdzie mi nowy pellet. Wtedy pewnie obniżę też moc kotła.
Dziękuję Ci bardzo za pomoc
Użytkownicy online: adamprzymuszala, FranzM, hurek6, Stif70, UkmBoiler