Forum  eCoal.pl v3.5  wyłączenie pompy CO i zamkniecie zaworu 4D zimne grzejniki Subskrybuj
2021-12-20 21:43
  rafal11 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
witam drugi raz mi się zdarzyło wyłączenie pompy CO i zamkniecie zaworu
4D . temperatura na grzejnikach nieosiągnięta i pompa CO, ma chodzić po
dogrzaniu pomieszczenia , piec osiąga wyższa temperaturę a grzejniki
zimne, przyczyna takiej sytuacji? reset sterownika wył i ponowne wł znów
ciepło. może ktoś miał podobny problem
2021-12-21 15:10
  leON22 Posty: 6400 Ostrzeżenie: 3
Masz włączony priorytet CWU ( histereza #2 20st, zamiast 30st ),gdy temp.zadana CWU 60st spadnie o 20st wyłączają się wszystkie pompy CO, zawór 4D zamyka, żeby dobić baniak do temp.zadanej, ot cały problem  