Forum bruli.pl v3.5 Dziwne zachowanie temperatury CWU Subskrybuj | ||||
|
||||
Tomekpiec1
|
Witam mam problem z temperaturą CWU sterownik przegrzewa temperaturę CWU czasami nawet o 15stopni więcej niż zadana temperatura. Nawet mimo wyłączenia opcji podgrzewania CWU sterownik załącza podgrzewanie. prawidłowość jest jeszcze taka, że podgrzanie odbywa się na max temperatury kotła. Co może być przyczyną ?? Czy ktoś już miał taką sytuację?
|
|||
|
||||
radek-ka
|
Jeżeli temp. kotła osiągnie 75*C, to sterownik załącza pompę od CWU w celu schłodzenia kotła
|
|||
|
||||
Tomekpiec1
|
Zadana temperatura dla kotła to 60 stopni i rzeczywiście jak sprawdzam to te górki temperatury przekraczają 75. Obniżę temperaturę zadaną kotła. Czy radzisz iść w inną stronę ?
|
|||
|
||||
mamut
|
Bardziej bym się zastanowił nad ustabilizowaniem pracy kotła, żeby tak nie huśtało tą temperaturą i nie musiał się ciągle rozpędzać z tych 40
|
|||
|
||||
Tomekpiec1
|
Piec pracuje w ecoalu tam nie ma za dużo ustawień.
|
|||