Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  bruli.pl v3.5  Dziwne zachowanie temperatury CWU Subskrybuj
2021-12-13 14:48
  Tomekpiec1 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z temperaturą CWU sterownik przegrzewa temperaturę CWU czasami nawet o 15stopni więcej niż zadana temperatura. Nawet mimo wyłączenia opcji podgrzewania CWU sterownik załącza podgrzewanie. prawidłowość jest jeszcze taka, że podgrzanie odbywa się na max temperatury kotła. Co może być przyczyną ?? Czy ktoś już miał taką sytuację? 
2021-12-13 14:58
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli temp. kotła osiągnie 75*C, to sterownik załącza pompę od CWU w celu schłodzenia kotła
2021-12-13 15:04
  Tomekpiec1 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Zadana temperatura dla kotła to 60 stopni i rzeczywiście jak sprawdzam to te górki temperatury przekraczają 75. Obniżę temperaturę zadaną kotła. Czy radzisz iść w inną stronę ?
2021-12-13 15:11
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
Bardziej bym się zastanowił nad ustabilizowaniem pracy kotła, żeby tak nie huśtało tą temperaturą i nie musiał się ciągle rozpędzać z tych 40
2021-12-13 15:14
  Tomekpiec1 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Piec pracuje w ecoalu tam nie ma za dużo ustawień.  
Użytkownicy online: Adam2290, Dawid95, Dawidos19, drzalek, Fredo2, Jerry1973, Kava610401, Krys61, leON22, Mihai122, mroova, tom99, vojtek, zgolab