Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  leON22 czy mógłbyś zerknąć ??? Subskrybuj
2021-12-12 10:53
  Kociol1 Posts: 19 Ostrzeżenie: 0
Hej leON22 czy mógłbyś zerknąć na mój kocioł?Wydaje mi się że wszystko w miarę jest ok.Tylko trochę się robią spieki.
2021-12-12 11:40
  konto usunięte Posts: 7174 Ostrzeżenie: 0
Takie "zawołania" chyba lepiej na priv kierować.
2021-12-12 12:26
  Kociol1 Posts: 19 Ostrzeżenie: 0
Wiem sory chciałem ale niechcący 
2021-12-12 12:30
  leON22 Posts: 6524 Ostrzeżenie: 3
Ok jak już jesteś to zmnjejsz nadmuch dla mocy 20kW na 42%, a dla mocy 16kW dodaj jedno podanie więcej. Zasada jest taka że jak spieka zmniejszamy nadmuch, jak niedopala zwiększamy  
2021-12-12 13:10
  Kociol1 Posts: 19 Ostrzeżenie: 0
Ok działam dziękuję
Users on-line: Adrianeczek, akacjowa3, BiliRadek, djcebul, DominikBorek, Hubcio, kapi1525, Kazim111, kopalniana, marekanto, Miru45, Nometnu13a, Rafal17, rudek, sokol02, Wieslaw421