W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  leON22 czy mógłbyś zerknąć ??? Subskrybuj
2021-12-12 10:53
  Kociol1 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Hej leON22 czy mógłbyś zerknąć na mój kocioł?Wydaje mi się że wszystko w miarę jest ok.Tylko trochę się robią spieki.
2021-12-12 11:40
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Takie "zawołania" chyba lepiej na priv kierować.
2021-12-12 12:26
  Kociol1 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Wiem sory chciałem ale niechcący 
2021-12-12 12:30
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Ok jak już jesteś to zmnjejsz nadmuch dla mocy 20kW na 42%, a dla mocy 16kW dodaj jedno podanie więcej. Zasada jest taka że jak spieka zmniejszamy nadmuch, jak niedopala zwiększamy  
2021-12-12 13:10
  Kociol1 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Ok działam dziękuję
Użytkownicy online: czarzasty, hurek6, ogniwo555, szczypik