| Forum eSterownik.pl Panowie pomocy! Kociołek ogniwo 26kw, ecoal 1.1.31.16 , dom 180mkw Subskrybuj | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Babaprzykotle
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Witam. Tak, przyplątała się na forum kobieta😁 Dylemat mam jak wszyscy 💁♀️ ale niestety nie znalazłam jeszcze odpowiedzi na swoje pytanie. Otóż : 
                                                                
                                
                                                            Zakupilam Kocioł ogniwo eko plus m 26kw  
                                Dom - (jeszcze) nieocieplony, okna PCV, strych do przyszłej adaptacji. Do ogrzania na ten moment 180 mkw przy wysokości pomieszczeń 3.15m. Spalanie jest różne. Raz spala 26kg/24h, a czasami 100kg/38h, wiem że wszystko zależy od ustawień, ale przez ostatni miesiąc przestawiam w celu regulacji i oszalałam!  Na ten moment  Grzanie / korekta dmuchawy - 4 Czas pracy podajnika 7s Podtrzymanie / czas pracy podajnika 5s Czas postoju 80min Czas krótkiej przerwy 55s Ilość podawania 1x Dmuchawa 38% Pojawiaja się spieki, nie wiem jak wygląda pył o którym mowa.  Jeżeli któryś z Panów ma jeszcze cierpliwość i chciałby pomoc, proszę o sugestie. Może ktoś z Was posiada ten piec i sterownik ecoal 1.1.31.16 i udało się wam opanować sytuację ze spalaniem?? Nie oczekuje że zacznie spalać 3kg na dobę, ale niech wróci do optymalnego pochłaniania groszku...  P. S nie podłączyłam się jeszcze do sieci, palę groszkiem karlik. ❤️  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MateoKoc
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Babaprzykotle napisał » 2021-12-05 22:41  palę groszkiem karlik. Też mam Karlika, rj1972 również. Ten groszek ma to do siebie, że zostają po nim kalafiorki. Jeżeli nie są duże i twarde, to nie warto się przejmować. Ja sobie dałem spokój. Polecam tryb retortowy-ręczny. Próbowałem grupowego i eCoala, ale ręczny u mnie wygrywa. leON22, który jest tutaj ekspertem, również leci na ręcznym. Jednak najpierw należy podpiąć sterownik do Internetu, aby forumowicze mogli podejrzeć pracę kotła. Ps. Fajny nick ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Babaprzykotle
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Hm.. Próbowałam retorowy - grupowy, ale miałam wrażenie, że spala niewiele więcej, a pracuje bardziej ociężale. Nie mam takiej wiedzy żeby krótko pisząc czegoś nie przestawić i nie uszkodzić tym samym kotła. Pora zainwestować w kabel i podłączyć to cudo. Mimo wszystko nadal po cichu licze na jakieś sugestie w parametrach 😁 
                                                                
                                
                                                            P. S baba z kotłowni kociołkowi lżej 🙈😁  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MateoKoc
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Babaprzykotle napisał » 2021-12-05 23:16  Hm.. Próbowałam retorowy - grupowy, ale miałam wrażenie, że spala niewiele więcej, a pracuje bardziej ociężale. Nie mam takiej wiedzy żeby krótko pisząc czegoś nie przestawić i nie uszkodzić tym samym kotła. Pora zainwestować w kabel i podłączyć to cudo. Mimo wszystko nadal po cichu licze na jakieś sugestie w parametrach 😁 P. S baba z kotłowni kociołkowi lżej 🙈😁 Zapewniam, że po podpięciu do Internetu, forumowicze będą mieli o wiele łatwiejsze zadanie, aby pomóc. Co do samego podpięcia, to nie trzeba ciągnąć kabla przez cały dom. Można podłączyć przez wifi dzięki repeaterowi. Wpinamy go do gniazdka w kotłowni i łączymy kabelkiem ze sterownikiem kotła. Ja mam na przykład taki: TP-LINK WA850RE  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Babaprzykotle
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Dzięki wielkie MateoKoc. Spróbuję 💪 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Na początek można spróbować ze zdjęciami: palnik w trakcie postoju, w trakcie pracy, popiół i jego wygląd. Czy w dzień widać dym z komina?Już na tej podstawie można wyciagnąć wstępne wnioski.
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Babaprzykotle
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Hmm... Możemy spróbować. Cyknę i dołączę niebawem. Jeżeli chodzi o popiół, to jednym słowem popielnik małych kalafiorów🙈. Kolega wyżej zasugerował, że może to być powód groszku - Karlik? Kupiłam teraz na próbę platinum bezpośrednio od dystrybutora z Bytomia. Co z tego będzie, zobaczymy. Dym z komina różnie. Zwykle nie widać, chyba że zmniejszę moc dmuchawy, to ciężki smolisty w piecu, przez komin typowo szary 😬 Nim podłącze się do internetu, próbuję ustawić go w trybie ręcznymi. Zobaczymy ile spali. W grzaniu 8s podawania, przerwa 45s, moc dmuchawy 38%  
                                                                
                                
                                                            dodane 2021-12-06 19:31 ![]() dodane 2021-12-06 19:31 ![]() dodane 2021-12-06 19:32  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Tu użytkownicy tych kotłów doradzają, żeby wywalić te "cegiełki" z boków palnika - to one przyczyniają się również do nadmiernego spiekania. Zastanawia mnie bardziej nierównomierne spalanie na palniku.  Może zajrzy tu kol. @verb - on te palniki zna od podszewki. Nie tylko te zresztą  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Babaprzykotle
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     🤔 To po jaki grzyb je zamontowano 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     To mniej więcej tak jak z dwoma grzybami w barszcz...  
                                                                
                                
                                                              Niektóre "usprawnienia" są jedynie po to, aby kocioł miał "wyniki" dla certyfikatów.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Babaprzykotle
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Dla certyfikatu owszem, ale dla kieszeni użytkownika raczej nie. Zobaczę jak będzie wyglądało podtrzymanie w nocy, przy moich "indywidualnych" ustawieniach na oślep 🙈
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     "Podtrzymanie / czas pracy podajnika 5s 
                                                                
                                
                                                            Czas postoju 80min Czas krótkiej przerwy 55s Ilość podawania 1x Dmuchawa 38%" Przy jednokrotnej ilości podawania ? Kiepsko to widzę. W ciemno ustawiłbym krotność podawania 3-4 razy przy czasie postoju 40 min (czas krótkiej przerwy może zostać)  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Babaprzykotle
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Kobieta zmienną jest, jej piec również. Ustawienia na początku rozmowy są już nieaktualne. Dziś miałam chwilę czasu, sugerując się opisami na forum, postanowiłam zmienić z retorowy ecoal na ręczny, na ten moment wygląda to tak : 
                                                                
                                
                                                            Max Temp spalin 220st Min moc dmuchawy 32% Tryb Grzanie / czas pracy 7s, czas postoju 45s, moc dmuchawy 39%, Histereza 0.8, Podtrzymanie / czas pracy 8s, czas postoju 85min, krótka przerwa 40s, powtórzenie x2, dmuchawa 38% 💁♀️  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     "Kobieta zmienną jest, jej piec również. Ustawienia na początku rozmowy są już nieaktualne." 
                                                                
                                
                                                            Nick powinien brzmieć: "Kociołprzybabie"  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Babaprzykotle
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Hihi 😊 napisz mi proszę, co myślisz o moich nowych ustawieniach. Ma to sens? 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Na pewno większy niż poprzednie. Co do szczegółów - będzie można coś więcej powiedzieć po  udostępnieniu sterownika. 
                                                                
                                
                                                            Jak masz czas, pobaw się rzetelnie wypełniając wszystkie rubryczki: https://cieplo.app/start Sama po tym już jakieś wnioski wyciągniesz, zwłaszcza co do wielkości posiadanego kotła. Możesz uwzględnić obie opcje: z nieużytkowym poddaszem oraz już po adaptacji z ogrzewanym.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Babaprzykotle
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Dzięki gmaj22! 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||