| Forum Defro Smart II Uszkodzenie czujnika spalin czy może sterownika Subskrybuj | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	kaen
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Witam, 
                                                                
                                
                                                            Uruchomiłem kocioł po letniej przerwie, do końca poprzedniego sezonu grzewczego wszystko było dobrze. Teraz czujnik spalin cały czas pokazuje 0 C i po pewnym czasie kocioł się wygasza(sygnalizując wygaszenie kotła). Wyjąłem czujnik i go zmierzyłem, w temp. pokojowej pokazuje ok 1050Ω. Reaguje na zmianę temperatury (wartości rosną i maleją w zależności od temperatury), przewody są ok a styki w sterowniku czyste. Czy jest możliwe żeby w sterowniku coś "padło"? Jak mogę poradzić sobie z tym problemem w trakcie sezonu grzewczego. Na razie przełączyłem go na inny tryb żeby jakkolwiek ogrzać dom. Proszę o pomoc.  
                                 | 
                            |||