Forum eCoal.pl v3.5 Spieki, Duże Spalanie Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
xMATEUSZx
|
Powstają mi dość duże spieki [ekogroszek], oraz piec dość dużo pali. Mam go dopiero 1 tyg. Proszę o jakieś pomysły, ustawienia.
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
Jakie spieki?
Żużlowe czy koksowe? Mocno grzejesz wodę. 58 stopni, a jednocześnie masz ustawioną temperaturę kotła 55 stopni. Jaki jest tego cel? O co chodzi z programatorem temp. wewnętrznej? Mam na myśli godziny nocne, a dokładniej naprzemienne ustawienie temperatury niskiej i komfortowej. Jaki to ma sens? Na własne życzenie robisz huśtawkę z kotła. |
|||
|
||||
xMATEUSZx
|
A z tym programatorem to nie zauważyłem ale już zmieniłem. A spieki żużlowe.
dodane 2021-11-08 11:39temperatura kotła jest 55 stopni bo i tak trzyma 60, a wody to tak daliśmy nawet się nie zastanawiałem. |
|||
|
||||
MateoKoc
|
xMATEUSZx napisał » 2021-11-08 11:39 A z tym programatorem to nie zauważyłem ale już zmieniłem. A spieki żużlowe. dodane 2021-11-08 11:39temperatura kotła jest 55 stopni bo i tak trzyma 60, a wody to tak daliśmy nawet się nie zastanawiałem. Pompa CWU powinna dogrzać wodę do wymaganego poziomu i się wyłączyć. Jeżeli rzeczywista temperatura bojlera jest mniejsza niż żądana wody, pompa pracuje bezsensownie. Poprzez rury idące do zbiornika tracisz ciepło. Dogrzewasz kotłownię. Zobacz wykres temperatury zadanej CWU, a rzeczywistej. Ewidentnie jest problem z osiągnięciem zadanej. |
|||
|
||||
xMATEUSZx
|
To co mam zrobić z CWU + te spieki żużlowe i spalanie.
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
xMATEUSZx napisał » 2021-11-08 11:56 To co mam zrobić z CWU + te spieki żużlowe i spalanie. Spróbuj ustawić temperaturę CWU na 50. Co do spieków to zmieniłbym korektę dmuchawy na minus, ale z krokiem 1%. Bez gwałtownych ruchów. Jeżeli te spieki nie są duże, to może nie warto się przejmować. Sam mam groszek Karlik i co bym nie zrobił, to zawsze są jakieś kalafiorki. Pogodziłem się z tym. Grunt, żeby nie było niedopalonego groszku. |
|||
|
||||
xMATEUSZx
|
a czas podajnika w grzaniu bo mam na 4sek, i w podtrzymaniu nie wiem czy mam w miarę dobre ustawienia.
dodane 2021-11-08 12:12a jak dam temperature cwu 50 i podbicie kotła w grzaniu cwu na 0 [aktualnie 5] , a piec na 60 to nie będzie piec skakał do góry? |
|||
|
||||
MateoKoc
|
Mocno dmuchasz w podtrzymaniu.
Proponuję: Tryb podtrzymanie Czas pracy podajnika 5 sek Czas postoju podajnika 60 min Czas krótkiej przerwy 30 sek Ilość powtórzeń 3 Moc dmuchawy 38 % Widać, że nie czytałeś instrukcji. Podbicie działa tylko wtedy, kiedy #Histereza2 jest ustawiona inaczej niż na 30. Wtedy jest tzw. priorytet CWU. Pompa CO zostaje wyłączona jeżeli temperatura CWU spadnie o wartość #Histerezy2. Temperatura kotła zostaje podniesiona o wartość podbicia. Ja bym zostawił póki co Kocioł na 55, a CWU ustawił na 50. I najważniejsze. Daj mu popracować po zmianie ustawień zanim znów dokonasz korekt. |
|||
|
||||
xMATEUSZx
|
a czas podajnika w grzaniu? bo mam 4sek
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
xMATEUSZx napisał » 2021-11-08 12:25 a czas podajnika w grzaniu? bo mam 4sek Możesz dać 5 sekund. Niech pochodzi sobie dzień albo dwa. Zobaczysz, jakie będą efekty. Jak moje rady zawiodą, to może ktoś bardziej doświadczony doradzi. rj1972 ma Eko Plus +, więc może będzie lepszym doradcą. Ja mam Eko Plus M. edit: Skąd takie ustawienia zaworu? Obwód CO 1 - zawór 4D - zaawansowane Czas otwarcia zaworu 140 sek Wsp. wzmocnienia 1,5 Przy takim współczynniku wzmocnienia zawór skacze jak kangur. Masz histerezę temperatury w pomieszczeniu ustawioną na 0,1 stopnia. Kiedy temperatura spada o tą wartość, zawór zmienia położenie z dużym skokiem. Powrót jest gwałtownie zalewany zimną wodą. Potem piec ostro grzeje, żeby nadrobić spadek temperatury. I to wszystko przez spadek o 0,1 stopnia w pomieszczeniu. Proponuję zmianę współczynnika wzmocnienia na 0,5 i wydłużenie czasu reakcji zaworu na 60 sekund, aby trochę złagodzić ww. efekt. |
|||
|
||||
rj1972
|
Propozycje są dobre. Za duże temp. CWU i CO w stosunku do zadanej temp. na kotle. Na początek bym wyłączył regulator pokojowy i ustabilizował to wszystko. Zmiana na pompa CO+zawór 4D. Tem.na grzejniki max.45st. CWU (jaki to jest zbiornik i gdzie jest czujnik zabudowany bo dziwnie piłuje) na 48st i temp.obniżona wg programatora 5st. Histereza 1 - 0,5st,, histereza 2-30st. Zawór 4D czas otwarcia 120s (co pisze na siłowniku), czas reakcji 45s-60s, współczynnik 1. Przełączyć ochronę powrotu na kotłową i dać ochronę 49st. (w eCoalu i tak przebije). eCoal dmuchawa na 0. W podtrzymaniu czas postoju 90min (to na lato) czas krótkiej przerwy 75s, powtórzeń 1, moc dmuchawy 40%. Temp.kotła na razie niech zostanie 56st (chwilowo przebije do 65-69). Pozwolić tempu trochę popracować i obserwować. A spiekami można się zająć później. dodane 2021-11-08 21:04Zaproponuję jeszcze nastawy mocy pomp: CO 1 bieg, CWU 2 bieg i ochrona powrotu 2 bieg lub jeśli jest regulacja pomiędzy 1 a 2. |
|||
|
||||
MateoKoc
|
rj1972 napisał » 2021-11-08 21:04 (..)bo dziwnie piłuje (...) Dziwne to mało powiedziane. Coś jest ewidentnie nie tak: Ma ktoś pomysł, co jest powodem tak dziwacznego przebiegu temperatury CWU u autora wątku? Wzrost, kiedy zadana jest osiągnięta. Bez sensu. Czujnik w złym miejscu? |
|||
|
||||
rj1972
|
Niech może autor odpisze gdzie jest zabudowany. Może na zewnętrzne rurce zasilającej?
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
rj1972 napisał » 2021-11-08 21:04 (...) współczynnik 1. (...) U mnie jest od początku 0,5, ale ja mam 3D, a ty 4D. ¯\_(ツ)_/¯ Może dlatego... |
|||
|
||||
xMATEUSZx
|
czujnik jest na rurce wyjścia z bojlera wody do użytku. [Rurka która prowadzi wodę do kranów]
|
|||
|
||||
rj1972
|
Totalny błąd. To nie jest czujnik do obiegu wody urzytkowej w kranie tylko czujnik temp podgrzewania tej wody. Przełóż to jak najszybciej do obudowy bojlera. Prawdopodobnie masz tam otwór na to A jeśli nie to daj go na rurkę powrotną z wezownicy lub płaszcza wodnego. Jaki to jest zbiornik? Poziomy czy pionowy? Powinien mieć otwór do wprowadzenia czujnika z tzw. Kapilara.
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
xMATEUSZx napisał » 2021-11-08 23:21 czujnik jest na rurce wyjścia z bojlera wody do użytku. [Rurka która prowadzi wodę do kranów] rj1972 napisał » 2021-11-09 07:26 Totalny błąd. (...) No to już wiemy skąd to piłowanie. Po prostu okręcanie kranu. Ciepła woda z bojlera wypływa z niego i ogrzewa czujnik. |
|||
|
||||
rj1972
|
Sorki za ortografię
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
Aby ograniczyć gwałtowny spadek temperatury kotła i powrotu przy dogrzewaniu pomieszczeń, można ograniczyć otwarcie zaworu.
Teraz jest 100%. Można ustawić 50%. Wiele to jednak pewnie nie da. Cudów nie ma. Pompa CO po dogrzaniu pomieszczenia się wyłącza, a zawór zamyka. Kiedy następuje potrzeba włączenia CO, pompa się włącza, zwór otwiera. Zimna woda z grzejników zalewa kocioł, który potrzebuje czasu, żeby się rozbujać i zagrzać grzejniki. Zaletą jest dogrzanie komina, bo temperatura spalin przekracza 100 stopni przy takim mocnym grzaniu. |
|||
|
||||
rj1972
|
Najpierw to musi zmienić lokalizację czujnika CWU i niech wyłączy reg.pokojowy i obniży temp CWU i CO. Jak ustabilizuje pracę układu, swoje spalnie to sobie to włączy ponownie. Lepiej podawać niższą ale stałą temp. za zaworem. Jednak dla jednego układu-obiegu CO to taki regulator może nie jest dobrym rozwiązaniem do regulacji temp. www. Ja też to mam i ustawiłem to tak żeby zadziałało tylko w przypadku ostatecznie nadmiernej temp. Lepiej by pasowały głowice radiowe ale tego nie mam więc do końca nie oceniam. Kolega o tej porze roku podawal 50st. Na grzejniki. To chyba przesada.
|
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||