  001_Skoki Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Wita - pytanie jak w temacie - zakupiłem pelet Varmo . Pali się bardzo dobrze, mam jednak mały problem z spiekami. Macie jakieś dobre metody aby to wyeliminować ?
2021-11-07 14:39
  marian_ben Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Witam
001_Skoki,proponuję zmniejszyć nadmuch tak ok. 35% .
2021-11-07 15:16
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
@001_Skoki ustaw w automacie podawanie 7s i korekta dmuchawy -2% albo przejście na tryb ręczny 6s/30s/36% W podtrzymaniu 10s/90min/38% , bo te 360min to raczej jakiś kosmos ( 6h bez podawania raczej dobrze nie wróży ) 
2021-11-08 09:47
  001_Skoki Posty: 5 Ostrzeżenie: 0

Dziękuje panowie za zainteresowanie. Cały czas jechałem na automacie i postanowiłem, że potestuje tryb ręczny zobaczymy co z tego wyjdzie. - 3s/30s/41% . Co ciekawe zauważyłem że na trybie ręczny mniej przebija temperaturę ale i też wolniej wchodzi na obroty. 


@          leON22 - co do parametrów potrzymania te 360min są ustwione w sumie na wodę w okresie letnim . Przetestowałem i się sprawdza - kocioł ani razu się nie wygasił.
2021-11-08 15:07
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
No to tylko pogratulować 6h w podtrzymaniu, no chyba że wcześniej odpalał tryb grzanie ? Dmuchawa  41% dla VP to dużo za dużo ja dmuchałem max 36%. 
2021-11-09 08:28
  001_Skoki Posty: 5 Ostrzeżenie: 0

Witam Jednak zmniejszyłem moc nadmuchu do 38 % i będę dalej obserwował (przy 41 % nadal robiły się spieki).

A mam pytanie do          leON22 - czy możesz mi powiedzieć dlaczego u ciebie robi się tak ładna Choinka na wykresach .

Chodzi mi o to że co chwile przełącza się tobie kocioł z grzania na podtrzymanie i z powrotem.



2021-11-09 09:54
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Sam bym chciał wiedzieć, to efekt uboczny najnowszej aktualizacji sterownika 
2021-11-09 18:34
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
@001_Skoki podbij sobie temperaturę powrotu żeby pompa na CWU tak szaleńczo nie wyłączała się i odpalała, bo jeśli jest elektroniczna to może przy takiej pracy szybko skończyć żywot. Jeśli masz duże CWU "z zapasem" względem użytkowania, to możesz przykręcić zawór idący na CWU, żeby przy ciągłej pracy mniej "podbierało". Ja na powrocie z CWU wstawiłem sobie grzybkowy, bo ma dużo większą precyzję w ustawieniu przepływu niż kulowy.
2021-11-10 16:47
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
mamut brawo za pomysłowość i za to że nie trzymasz się jak kucyki na Morskie Oko (jednej linij)
2021-11-11 10:34
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
@leon, to nie mój pomysł. Zaczerpnięte z mądrości eldersów przed wielką czystką na forum.
2021-11-11 13:27
  001_Skoki Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Powiedzcie zawór 4D jakie ma plusy a jakie minusy ?
2021-11-11 15:02
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Osobiście w zastosowaniu zaworu 4D w instalacji z kotłem na paliwo stałe, nie widzę żadnych wad ( minusów ) tylko same zalety . Oczywiście przy zastosowaniu dwóch obiegów : dużego na instalację CO ( grzejniki , podłogówka ) i krótkiego do grzania CWU W połączeniu z siłownikiem i sterownikiem daje dużo możliwości o których nie będę pisał, bo wszystko tu znajdziesz