2021-12-18 14:48
  radek-ka Posts: 179 Ostrzeżenie: 0
idemnato napisał » 2021-12-18 12:40
To je to, co nevím, jak udělat, aby se mi rozšíření ukázalo. Usunąłem pokoje, utworzyłem nowe

Usuń pokój i nie twórz nowego! 
leON22 napisał » 2021-12-14 23:44
dodaj go z zakładki Rozszerzenia.

2021-12-18 18:38
  PrzemekP Posts: 852 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Radkon1981 napisał » 2021-12-18 13:49
Próbowałem mój BT2 przypisywać na nowo i z apki i przez www, z panelu na piecu równiez w cakładce co1 zaznaczyłem czyjnik bezprzewodowy.....Robiłem to już chyba z 15 razy i nie działa.....

Krok 1:


Krok 2:


Robisz to w ten sposób ???
2021-12-19 16:44
  idemnato Posts: 6 Ostrzeżenie: 0
Więc w końcu wiem, gdzie był problem. W nazwie „rozszerzenie” jest napisane po czesku „servopohony”. To mnie zdezorientowało i na próżno szukałem "rozszerzenia". Przetłumaczono wiele pozycji lub tylko niektóre. W przeciwnym razie dziękuję wszystkim, którzy zechcieli zająć się tą kwestią.
2021-12-20 13:18
  Radkon1981 Posts: 61 Ostrzeżenie: 0
Ok dzięki za pomoc PrzemekP
żle to robiłem, teraz jak mi pokazałeś gdzie.....bez problemu ruszyło. Dziękuje i pozdrawiam