kemil
![]() |
||||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Jeśli nie ma rzeczywiście gorącej wody pod kranem (czyli czujnik nie wypadł), to może być zapowietrzona pompa.
|
|||
|
||||
kemil
![]() |
Ustawiłem histereze #2 na 25% - czy dobrze myślę, że teraz wyłączony mam priorytet CWU ? ps: Jaka będzie różnica jeśli histereza #2 będzie ustalona na 10% / 29% - w obu przypadkach zadziała priorytet CWU dodane 2021-09-26 09:56*C a nie % |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Priorytet to zło. Trzymaj się.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
kemil napisał » 2021-09-26 09:56 Ustawiłem histereze #2 na 25% - czy dobrze myślę, że teraz wyłączony mam priorytet CWU ? Źle myślisz , każda inna temp. poniżej 30st , załącza priorytet CWU , @kemil coś nie doczytałeś instrukcji ![]() |
|||
|
||||
kemil
![]() |
Tak masz racje źle napisałem. Ale to zorientowałem upewniłem po przeczytaniu w archiwum maila w tej spawie z 2017 r. / Nawet chyba T y tam się wypowiadałeś - archiwum jest tu bardzo pomocne.
Problem rozwiązałem - po sugestii verb - faktycznie pompa była zapowietrzona. |
|||