Forum eCoal.pl v3.5 Ogniwo eko plus 20 jak zaczać? Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
kemil
|
Witam jak zacząć. Jaki try podajnika wybrać? Resortowy eCoal, resortowy reczny, grupowy? Czytam czytam ale nie ogarniam. Tryb auto-lato? Itd. . Może ktoś łopatologicznie napisze. Z góry dziękuję.
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
kemil napisał » 2021-09-22 17:44 Witam jak zacząć. Jaki try podajnika wybrać? Resortowy eCoal, resortowy reczny, grupowy? Czytam czytam ale nie ogarniam. Tryb auto-lato? Itd. . Może ktoś łopatologicznie napisze. Z góry dziękuję. Witam. Proponuję zrobić sobie herbatę albo kawę, albo otworzyć piwko. Usiąść wygodnie i przeczytać instrukcję sterownika. Następnie warto przeszukać forum w poszukiwaniu interesujących nas kwestii. Mi pomogło. Ps. Nie jestem złośliwy w tym momencie. Łatwiej zrozumieć pracę pieca po lekturze podręcznika. |
|||
|
||||
leON22
|
@MateoKoc nie tłumacz się, lektura instrukcji obsługi sterownika jeszcze nikomu nie zaszkodziła Dodatkowo na forum jest stary jak świat temat "Poradnik Palacza" tam jest wiele wskazówek co i jak ?
@kemil jak chcesz żeby Ci pomóc ogarnąć temat, musisz podać więcej informacji na temat swojej instalacji, czym palisz itd... ale to już było... nikt nie poda Ci gotowca, mnie już też przestało się chcieć. Dobrze, że są nowi palacze, tacy jak @Mateo...którzy jeszcze mają zapał, pozdrawiam |
|||
|
||||
kemil
|
Faktycznie mało konkretów z mojej strony
Na tą chwilę jestem udostępniłem się jako TKW47 - jestem widoczny? Mam ustawiony tryb auto tryb spalania: retyrtowy-ecoal ( ustawiony przez montera - pogodówka z pomiarem temperatury na zewnątrz plus jeden czujnik w domu) Prośba jeśli znajdziecie chwilkę o sugestie Prośba o radę ( o ile jest możliwe do wykonania). Czy da się wymusić inną temperaturę w łazience do reszty domu - mając jeden układ CO i badaną temperaturę tylko na przedpokoju. W pokojach standardowe pokrętła z termostatami? ps: MateoKoc, leON22 dzięki za konstruktywną i słuszną uwagę: zabieram się za lekturę "Poradnika Palacza" |
|||
|
||||
MateoKoc
|
kemil napisał » 2021-09-23 08:43 Faktycznie mało konkretów z mojej strony Na tą chwilę jestem udostępniłem się jako TKW47 - jestem widoczny? Tak jesteś widoczny. Po co ci tryb Auto-Lato skoro masz w harmonogramie ustawioną Zimę dla całej doby we wszystkie dni tygodnia? Poza tym widzę, że masz włączoną opcję: "Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia." Ja bym ją wyłączył, bo wpływa na stabilność pracy kotła. |
|||
|
||||
kemil
|
MateoKoc:
Zmieniłem w programatorze cały tydzień na auto-lato - dobrze ? Czy parametr: :Temperatura zewnętrzna dla Auto-Lato 17,0 °C - tak zostawić? Obwód CO 1 - zawór 4D Zmieniłem: "Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia." na NIE - to w tym miejscu jest? ps: dzięki |
|||
|
||||
MateoKoc
|
kemil napisał » 2021-09-23 09:25 MateoKoc: Zmieniłem w programatorze cały tydzień na auto-lato - dobrze ? Czy parametr: :Temperatura zewnętrzna dla Auto-Lato 17,0 °C - tak zostawić? Tak jak jest napisane w instrukcji sterownika: "Temp. zewnętrzna dla trybu Auto-Lato Temperatura zewnętrzna, przy której sterownik automatycznie zostanie przełączony w tryb Lato. Zakres [5°C do 25°C] Histereza Auto-Lato Parametr określa przy jakim spadku temperatury na zewnątrz od Temp. zewnętrznej dla trybu Auto-Lato zostanie załączony tryb Zima. Zakres [0.3°C do 5°C]" Ustaw wedle uznania. Poza tym ja bym wyłączył regulator pogodowy temperatury kotła. Prawie nikt tego nie używa. Moim zdaniem nie ma potrzeby ciągłego zmieniania temperatury na wyjściu ze względu na temperaturę zewnętrzną. To dodatkowe zamieszanie w pracy pieca. |
|||
|
||||
kemil
|
Co do definicji :Temp. zewnętrzna dla trybu Auto-Lato, Histereza Auto-Lato są one dla mnie to myślę jasne Bardziej mi chodziło o sam poziom 17% ( czy to taki standard czy ustawienia domyślne producenta ?) - ale dziękiuję za odpowiedź. Co do regulatora pogodowego temperatury kotła - muszę jeszcze doczytać i się podszkolić, bo jak go wyłączę to co z trybem spalania: Resortowy eCoal ? Wtedy ma on sens? Dziękuje Ci za pomoc i poświęcony czas |
|||
|
||||
MateoKoc
|
kemil napisał » 2021-09-23 09:54 Co do definicji :Temp. zewnętrzna dla trybu Auto-Lato, Histereza Auto-Lato są one dla mnie to myślę jasne Bardziej mi chodziło o sam poziom 17% ( czy to taki standard czy ustawienia domyślne producenta ?) - ale dziękiuję za odpowiedź. Nie % tylko °C. Poza tym sam musisz zdecydować przy jakiej temperaturze ma przejść na tryb zima i zacząć grzać grzejniki. Nikt ci nie poda uniwersalnej wartości. kemil napisał » 2021-09-23 09:54 Co do regulatora pogodowego temperatury kotła - muszę jeszcze doczytać i się podszkolić, bo jak go wyłączę to co z trybem spalania: Resortowy eCoal ? Wtedy ma on sens? Temperatura kotła, a tryb spalania to dwie różne sprawy. A tak przy okazji, cytat z DTR kotła: "W celu ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową należy utrzymywać na kotle temperaturę co najmniej 60°C. Temperaturę wody powracającej do kotła powyżej 50°C." |
|||
|
||||
krisgam
|
Witam.Czy moje wykresy i ustawienia są dobre.
|
|||
|
||||
leON22
|
Na początek, popraw komunikację sterownika z netem, bo jakoś tępo to śmiga, nic nie można podejrzeć
|
|||
|
||||
krisgam
|
Komunikacja jest lepsza.
|
|||
|
||||
leON22
|
Ogólnie jest OK , zmieniłbym ilość podań w grzaniu z 3 na 5x i skrócił czas postoju z 60 na 40s oraz podniósł min.temp.powrotu z 45 na zalecane przez producenta 50st
|
|||
|
||||
krisgam
|
Dzięki.:
|
|||
|
||||
alcon88
|
Witam.
Też jestem nowym użytkownikiem takiego kotła, trochę poczytałem i chyba ogarnąłem to sterowanie, ale irytuje mnie że pompa CWU cały czas działa, nagrzewa bufor nawet powyżej zadanej i się nie wyłącza. Czy da się to ustawić tak żeby się wyłączała po nagrzaniu wody. Czy jednak coś popierniczyłem |
|||
|
||||
leon
|
alcon88 Ile masz ustawione na piecu a ile na boilerze??? Którą pompę masz ustawioną jako ochrona powrotu,jeśli CWU jako ochrona powrotu to ochrona ma priorytet i będziesz miał dogrzany boiler o ile jest zadana niższa od pieca o co najmniej z 15 st
|
|||
|
||||
alcon88
|
Dzięki za odpowiedź. Teraz na piecu 50 i 50 na boilerze. Ochronę powrotu mam na CWU wiec tu jest pies pogrzebany
|
|||
|
||||
Rybson
|
Witam wszystkich
Ja się w sumie podepnę z jednym pytankiem takim totalnie na start: Mam od 2 tygodni OEMP 20 kW ale.. w ustawieniach spalania przy rubryce typ kotła (czy jakoś tak) widnieją dwie pasujące pozycje: EKO Plus M i Eko Plus M 14/20/26E - tu są osobne pozycje dla każdej mocy. monter zostawił EKO plus M, ja natomiast po resecie włączyłem EKO Plus M 20E, nie wiedząc że wcześniej było inaczej, monter twierdzi że ma być EKO plus M. Mindfuck.. no i zacząłem drążyć temat, ale zacznę od wklejenia zdjęcie pieca czy jest to jakaś starsza wersja? Na okładce instrukcji i na stronie producenta są kotły bez wygrawerowanych napisów na drzwiczkach, porównałem dane z naklejki na boku, no wszystko się niby zgadza, data produkcji mojego to 2021. W wątku o aktualizacjach znalazłem coś takiego: - EKO PLUS M dla starszych podajników - EKO PLUS+ - gama kotłów EKO++ - EKO PLUS M: 14E, 20E, 26E - nowe reduktory I tu by było wszystko jasne, z tym że mój ma datę produkcji 2021 ! Faktem jest, że na ustawieniu z 20E, podajnik i dmuchawa działają inaczej. A i jeszcze jedno, kumpel montował ten sam piec u siebie niedawno, ma dokładnie taki sam jak mój, a monter mu ustawił 20E Ktoś coś wie? Albo może pokaże mi oznaczenie na swoim reduktorze? Z góry dzięki za pomoc! |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||