Forum eCoal.pl v3.5 Ogniwo eko plus + 16 kw Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
Szymon160989
|
Witam. Na wstępie pisze że jestem tu nowy. Od tygodnia jestem posiadaczem Ogniwo Eko Plus + 16kw. Problem tkwi w tym ze piecyk dużo mi spala opału w dni bez mrozu (średnio worek 25kg ekogroszku 27mg) Dom 160m2 mur 40cm nie ocieplony 12 grzejników bojler 120l. Zawór 4d z siłownikiem oraz pompa na powrocie. Proszę o pomoc w ustawieniach parametrów kotła.
|
|||
|
||||
leON22
|
Pytanie ile stopni masz wew. pomieszczeń Jak na nieocieplony budynek, to wynik spalania nie jest taki zły Pewnie jeszcze nowy i niewygrzany pewny Wiadomo, że mógłby być lepszy ale fizyki nie oszukasz , widocznie takie zapotrzebowanie na ciepło ma budynek U mnie podobny metraż , dom ocieplony ( opis w stopce ) i średnia przy obecnych warunkach to 16kg/d opału o podobnej mocy opałowej . Możesz spróbować zmienić tryb spalania z automatu ecoal , na tryb grupowy lub ręczny , tu można "deko" zaoszczędzić .
|
|||
|
||||
Magmarjo
|
Szymon160989 napisał » 2021-03-29 21:37 Witam. Na wstępie pisze że jestem tu nowy. Od tygodnia jestem posiadaczem Ogniwo Eko Plus + 16kw. Problem tkwi w tym ze piecyk dużo mi spala opału w dni bez mrozu (średnio worek 25kg ekogroszku 27mg) Dom 160m2 mur 40cm nie ocieplony 12 grzejników bojler 120l. Zawór 4d z siłownikiem oraz pompa na powrocie. Proszę o pomoc w ustawieniach parametrów kotła. Moim zdaniem pali prawidłowo też tak mam chyba, że tak jak kolega napisał chcesz się pobawić w inne tryby spalania ale po co? |
|||
|
||||
leON22
|
Dziwi mnie tylko ta piła na wykresie temp.CWU , tutaj widzę straty ciepła : Czyżby baniak był bez izolacji
|
|||
|
||||
kubanos
|
Obstawiam brak zaworu zwrotnego na obwodzie CWU... mogę się mylić.
|
|||
|
||||
Szymon160989
|
Ogólnie zbiornik cwu starego typu. Z 2007r galmet ale ocieplony. Planuje w tym roku ocieplić dom wiec może zmniejsza trochę zużycie opału. A z tym zbiornikiem wygląda tak że nie ma miejsca na czujnik temperatury i czujnik założyłem na wyjściu z zbiornika. Nie wiem czy prawidłowo.
dodane 2021-03-31 20:26Zawór zwrotny czyli? |
|||
|
||||
leON22
|
Jak nie ma dedykowanego miejsca to musisz sam wcisnąć czujnik pod piankę i przytulić go do płaszcza gdzieś w połowie jego wysokości. Gdzieś na forum jest zdjęcie jak ja to zrobiłem ZZ do CWU montuje się po to żeby ciepła woda z baniaka nie cofała się do instalacji CO i go niepotrzenie wychładzała.
|
|||
|
||||
Szymon160989
|
Ok dzięki za informacje🍻 Jutro ogarnę ten czujnik i zobaczę efekty...
dodane 2021-03-31 20:51A na podczymaniu jakie orientacyjne parametry ustawić? Bo duży kopiec się robi... dodane 2021-04-01 23:16kubanos masz rację brak zaworu zwrotnego... Nie dopilnowalem jak pseudo hydraulicy montowali mi instalację pod nowy piec. Latem będę musiał pomyslec nad tym. Dziekibza podpowiedz. |
|||
|
||||
leon
|
Szymon160989 I warto dać otulinę na rurki z pieca do baniaka,będziesz miał mniejszy ubytek ciepła
|
|||
|
||||
Szymon160989
|
Leon. Myślę nad wymianą bojler na nowy. Polecasz jakiś do 600-800zl?
dodane 2021-04-03 20:40A czujnikiem na bojlerze to całkiem porażka. Wczoraj kąpałem się w zimnej wodzie😰 |
|||
|
||||
slaw007
|
Ja też mam bojler starego typu - poziomy. Także nie mam miejsca na czujnik temperatury.Tak jak leON22 zamontowałem go w połowie zbiornika na zewnątrz obudowy. Super się sprawdza to rozwiązanie. |
|||
|
||||
Szymon160989
|
slaw007 a masz zawór zwrotny? Mój bojler jest chyba dwyplaszczowy bo zewnątrz jest zimny. A jak rozgrzeje się do np 30C to spuszcze parę litrów wody i juz letnia leci... A bojler 120l
dodane 2021-04-03 20:5740C a nie 30C |
|||
|
||||
leon
|
Szymon160989 jeśli nie masz w pobliżu sklepu z armaturą to zaglądnij na allegro, dzisiaj jest spory wybór
|
|||
|
||||
slaw007
|
Ja mam 140l, wężownica zwykłe U - boiler 21lat, brak anod itp., zawór zwrotny założony. Mogę zrobić trzy prysznice jeden po drugim lub jedną kąpiel. Na czwarty prysznic muszę poczekać około 30min.
Temp. zadana CWU zadana około 50stopni, histereza na minimum, CO 55 stopni. Pompa CWU pracuje praktycznie cały czas w okresie grzewczym. Wyłącza się tylko w trybie lato. Tym się jednak nie przejmuje, bo na 1biegu pobiera 4W prądu, a kotła nie mam z zapalarką. |
|||
|
||||
leON22
|
Szymon160989 napisał » 2021-04-03 20:57 slaw007 a masz zawór zwrotny? Mój bojler jest chyba dwyplaszczowy bo zewnątrz jest zimny. A jak rozgrzeje się do np 30C to spuszcze parę litrów wody i juz letnia leci... A bojler 120l dodane 2021-04-03 20:5740C a nie 30C Z zewnątrz powinien być ciepły |
|||
|
||||
Szymon160989
|
slaw007 histereza#2 na jaka wartosc ustawiona?
|
|||
|
||||
leon
|
slaw007 jaką otuliną masz ucieplone rurki z pieca do boilera. 21 lat boilerpewny ale w wężownicy już będzie lichy przepływ wody i oddanie ciepła
|
|||
|
||||
slaw007
|
Rurki taką zwykłą szarą otuliną z 1cm czy 1,5cm zakryte jak OEP zakładałem w 2013r. Boiler był bez otuliny, Otuliłem sam wełną 10cm. Sam jestem zdziwiony, że tyle wytrzymał. Jakiś czas temu doczytałem, że anoda kilkukrotnie wydłuża czas życia boilera. Gdybym miał możliwość, to bym ją wymieniał. Pewnie wtedy z 50 lat by pociągnął
W tym roku będę wymieniał zbiornik CWU wybiorę coś 200-300l. Może obecny zbiornik z ciekawości przepołowię . Wodę mamy dużo mniej twardą niż obok kilka km dalej w Częstochowie. Obok sąsiad wymieniał zbiornik CWU też po około 15 latach bo zaczął cieknąć. O anodzie też nie słyszał nic Przepływy nawet OK, bo na 1 biegu dość ładnie dogrzewa mi powrót (nie posiadam pompy na powrocie). Teraz np. CO 56, powrót 48, powrót z instalacji 31, temp na grzejniki jest taka jak na kotle. Zawór 4D od około miesiąca całkowicie otwarty, nie dogrzewa powrotu. |
|||
|
||||
leon
|
Osobiście polecam 300L z dwoma wężownicami
|
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||