Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ochrona powrotu -pompa mieszajaca jak poprawnie zamontować ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 4Następna stronaOstatnia strona
2021-03-27 08:35
  ramzes28 Posty: 94 Ostrzeżenie: 0
Jak przełączę na tryb lato z grzaniem tylko CW  to pompę kotłową mogę wyłączyć w sterowniku ??
2021-03-27 11:16
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Wydaje mi się, że powinna sama się wyłączyć po przejściu kotła w tryb lato pewny
2021-03-27 11:51
  ramzes28 Posty: 94 Ostrzeżenie: 0
no nie wyłączyła się dalej pracuje mogę ręcznie to wyłączyć ?
2021-03-27 16:37
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Spokojnie możesz to zrobić
2021-03-29 08:11
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
Pompa kotłowa ma dbać o powrót min 50st, ustaw temperatura załącznika pomy mieszającej na 50st i gitara.
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 4Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: bstraszek, Danutag, Dawidos19, KJanusz480, marcincm1