W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z temperaturą kotła Subskrybuj
2021-02-04 18:22
  Robert1995 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam, 
Mam taki problem, po przestawieniu na tryb retortowy-ecoal, temperatura kotła oscyluje ponad 60 stopni, mimo że zadane jest 56. Jak zrobić w tym trybie, aby temperatura spadła do zadanej. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale piec wcale nie pracuje w trybie podtrzymania. Nie reaguje także na zadaną temperaturę CWU 48, trzyma ponad 58 cały czas. Jakby ktoś chciał pomóc to widać  na wykresach.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
2021-02-04 18:40
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
W automacie może przebijać o 5st i to jest normalne. CWU podbija, bo masz włączoną ochronę powrotu przez pompę CWU. Ot i cała zagadka.
2021-02-05 00:03
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Jak chcesz mieć 56st na kotle , czyli tyle ile temp. zadana , to przejdź na spalanie w trybie Retortowy-Grupowe lub Retortowy-Ręczny . W automacie również można ustawić tak , że kocioł nie osiągnie temp. zadanej +5st wg algorytmu , minus tego rozwiązania dmuchawa hula cały czas
Użytkownicy online: bozena, Dan123, faust, malina321, porsch07