Forum eCoal.pl v3.5 Problem z temperaturą kotła Subskrybuj | ||||
|
||||
Robert1995
|
Witam,
Mam taki problem, po przestawieniu na tryb retortowy-ecoal, temperatura kotła oscyluje ponad 60 stopni, mimo że zadane jest 56. Jak zrobić w tym trybie, aby temperatura spadła do zadanej. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale piec wcale nie pracuje w trybie podtrzymania. Nie reaguje także na zadaną temperaturę CWU 48, trzyma ponad 58 cały czas. Jakby ktoś chciał pomóc to widać na wykresach. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
W automacie może przebijać o 5st i to jest normalne. CWU podbija, bo masz włączoną ochronę powrotu przez pompę CWU. Ot i cała zagadka.
|
|||
|
||||
leON22
|
Jak chcesz mieć 56st na kotle , czyli tyle ile temp. zadana , to przejdź na spalanie w trybie Retortowy-Grupowe lub Retortowy-Ręczny . W automacie również można ustawić tak , że kocioł nie osiągnie temp. zadanej +5st wg algorytmu , minus tego rozwiązania dmuchawa hula cały czas
|
|||