DamianOwczarek-zablokowany
|
Pewnie masz ustawione cwu jako priorytet
|
|||
|
||||
PieceCoal26
|
Mogę prosić o więcej info? Co to oznacza i jakie są skutki?
|
|||
|
||||
leON22
|
Damian tu nie trzeba nic gdybać, wystarczy wejść w ustawienia i sprawdzić, że priorytet CWU nie jest włączony ( histereza#2 = 30st, każda inna wartość załącza priorytet ).
@PieceCoal26, a Ty dalej nie potrafisz ustawić tego kociołka? Brak ciągłej ochrony powrotu, obniżając temp.powrotu rozwaliłeś system lepiej ją wyłącz całkowicie. Ustawienia grupowego też do poprawy za duży przeskok między mocami min/max( wg wykresu histogramu pracuje tylko na najwyższej) , za wysoka temp.załączania pomp aż 55st |
|||
|
||||
PieceCoal26
|
Tepm załączenia pomp jest taka, bo pięć nie umiał dobić to pomp zadanej. Nie wiem czemu pięc tak pracuje, wszystko zaczęło się od węgla, który polecił mi sprzedawca, do tamtej pory miałem Skarbek i nie było problemu. Możliwe, że gdy zmieniłem na inny to właśnie wtedy "rozwaliłem system" bo to, co się działo przy tamtym to się w głowie i w palenisku nie mieściło... Same spieki, zero popiołu. Dla tego też przywruciem ustawienia fabryczne, zmieniłem węgiel i dalej słabo to wygląda.
|
|||
|
||||
leON22
|
Bo to nie tak ma działać jak myślisz, przy Twoim odbiorze ciepła ma to działać non-stop, a nie stygnąć ( jak pompa nie działa ) i startować od nowa Spieki tworzyły się bo za mocno dmuchałeś. Pewnie masz jeszcze szamotki na palniku które dodatkowo kumulują to zjawisko
|
|||
|
||||
PieceCoal26
|
Ok. Pompa działa od 40 stopni. Szamot został tylko jeden i wyleci jak będę w domu. Myślę też aby na pewno zawór 4D powinien się otwierać na 100%
|
|||
|
||||
leON22
|
Nie obraź się ale tykasz się tego kotła jak pies jeża Ustaw ten powrót na 50st , chodzi o to żeby kociołek go nie osiągnął , żeby pompa CWU działała również non-stop Wyłącz w ustawieniach ten Bufor ( pompa kotłowa ) , którego nie masz , bo tylko robi bałagan na schemacie Te parametry spalania też bym poprawił
|
|||
|
||||
KrzyW75
|
cześć posiadam ogniwo eko plus m 20 kw i szczerze mówiąc załamałem się z ustawieniami miałem zamontowany zawór 3drogowy termostatyczny - porażka zmieniłem na 3drogowy sterowanie ręczne jest poprawa jeżeli chodzi o temp w domu piec ustawiony na automat wariuje strasznie z ilością spalanego opału ekogroszek jak można przejść na ręczne ewentualnie ustawienia żeby to samemu wyregulować sterownik v3,5 jak wchodzę na ręczne sterowanie , załączam podajnik to podaje cały czas jak włączam dmuchawę to też non stop chodzi ratujcie przez ostatnią noc +2 C poszło 25kg opału załamka |
|||
|
||||
leON22
|
Za mało danych , mógłbyś się bardziej postarać ( ile m2 grzejesz , czym palisz , opisz dokładnie swoją instalację ile pomp , jakie ogrzewanie ( podłoga , czy grzejniki , jak grzejniki to czy mają termostaty ) im więcej danych , tym lepiej Na ręczne to przeszedłeś ale sterowanie a nie ustawienie spalania w trybie ręcznym albo grupowym Najlepiej połącz ster z netem i go udostępnij , będzie łatwiej , a tak to wróżenie z fusów
|
|||