Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ustawienia OEP M 20 GRupowe Subskrybuj
2021-01-11 16:56
  grzegorzw84 Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Witam 
Przepraszam z góry że powielam temat.
Jestem szczęśliwym posiadaczem OEP M 20 od 4 lat. Od początku paliłem na pełnym automacie e coal.
W zasadzie było ok. ale od początku skraplała mi się woda w zasobniku... (wiadomo komin stary).
Ostatnio znajomy hydraulik doradził mi ze wina skraplającej sie wody i zgniłej rury do komina jest winny PID
(czyli to że pale na e coal). Dodam że węgiel w miarę suchy (piwnica)
Zacząłem wiec palić na ustawieniach grupowych.
temp. pieca 60
zawor 4D ustawiony na 35%na dom
wegiel Karlik
moc min. 8kw 36%  7 podan
moc max 12 38% 6 podan
histereza 2 st.
histereza max 5 st.
Jesli ktoś z was może to zerknijcie na moje wykresy i ustawienia.
Mam wrażenie ze coś przekombinowałem.....
dlatego tyle podań ze (mam tzw wklęsły kopczyk) a nawet bardzo wklęsły...
mam nadzieje ze wszystko napisałem pozdr.



2021-01-11 17:12
  DawidGronclo Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Kocioł długo po dojściu do zadanej jest w podtrzymaniu od 20 do 30 minut. Ja bym zostawił na fabrycznych dla mocy 8 Kw 2 podania dla 12kW 3 podania dmuchawa 33 i 35. Histereza kotła 0 st, histereza przejścia na moc max 1,5 st.
Obserwuj przez noc, albo wprowadź zmiany rano. Zamknij kocioł i nie zaglądaj do niego przez przynajmniej 6 godzin. Częste otwieranie drzwiczek powoduje wpuszczanie zimnego powietrza i sterownik głupieje. Też tak robiłem na początku i nie mogłem kotła ustabilizować.
A jak nie będzie dochodzić do zadanej to zwiększ moce na 12 i 16
2021-01-11 23:16
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Woda w zasobniku, to może problem braku jego dosuszania  Nie wiem, co znaczy “w miarę suchy", jak wilgotny, a w kotłowni zimno, to się nie dziw 
2021-01-12 00:45
  grzegorzw84 Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Leon 22
W zasadzie to piwnica..powiecmy ok 15-20st.
Narazie widze faktycznie poprawe.
A co do ustawien ?
Mam wrazenie ze przekombinowalem cos...
Moze sprobowac jak Dawid pisze?
2021-01-12 07:07
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
Też radzę zacząć od fabrycznych nastaw bo te Twoje to jakieś dziwne. Ale tyle ustawień ilu palaczy więc nie wiem skąd DawidGrnclo (" Fabrycznie  dla M20  to dwa podania dla 8 i 3 podania dla 12 ??? ") wziął takie ustawienia fabryczne skoro ja mam oryginalnie inne w e-coal.

Mam piec ECO M PLUS M20 z 2018 r na e-coal i ustawienia fabryczne inne. 
Fabrycznie jest 8/4 i 12/5 ( Proporcjonalnie czasy dla jednego podawania to dla 8/5s dla 12/7s.
Kolejno dla 16 to 5 podań/9s. dla 20 to 5podań/11s
Czasy są nie regulowane i przypisane do danej mocy. Można regulować ilość podań i moc dmuchawy.
Histereza pieca 1 stopień a przejścia na max to 2 stopnie.( U mnie to nie działa więc ja mam histerezę 0 a przejście na 2 stopnie.)
Mój sterownik i ustawienia widoczne.
2021-01-13 19:23
  grzegorzw84 Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Ustawienia zmienione na 12/16

Nadmuch na 36/38
Histeryza 0 
Max Histeryza 1.5
I wida z zasobnika zniknela..
A pale jusz tak 3 dzien...
Dziekuje Panowie...
Jestescie nie ocenieni...
dodane 2021-01-13 19:23Moze micktos z was zerknac na moje wykresy?
Mo tych moich modyfikacjach ustawien?
Użytkownicy online: bouD3, grzesiu, Kamil1204, Martines, MICROLINK, ThwSterownik