Forum eCoal.pl v3.5 Ustawienia OEP M 20 GRupowe Subskrybuj | ||||
|
||||
grzegorzw84
|
Witam
Przepraszam z góry że powielam temat. Jestem szczęśliwym posiadaczem OEP M 20 od 4 lat. Od początku paliłem na pełnym automacie e coal. W zasadzie było ok. ale od początku skraplała mi się woda w zasobniku... (wiadomo komin stary). Ostatnio znajomy hydraulik doradził mi ze wina skraplającej sie wody i zgniłej rury do komina jest winny PID (czyli to że pale na e coal). Dodam że węgiel w miarę suchy (piwnica) Zacząłem wiec palić na ustawieniach grupowych. temp. pieca 60 zawor 4D ustawiony na 35%na dom wegiel Karlik moc min. 8kw 36% 7 podan moc max 12 38% 6 podan histereza 2 st. histereza max 5 st. Jesli ktoś z was może to zerknijcie na moje wykresy i ustawienia. Mam wrażenie ze coś przekombinowałem..... dlatego tyle podań ze (mam tzw wklęsły kopczyk) a nawet bardzo wklęsły... mam nadzieje ze wszystko napisałem pozdr. |
|||
|
||||
DawidGronclo
|
Kocioł długo po dojściu do zadanej jest w podtrzymaniu od 20 do 30 minut. Ja bym zostawił na fabrycznych dla mocy 8 Kw 2 podania dla 12kW 3 podania dmuchawa 33 i 35. Histereza kotła 0 st, histereza przejścia na moc max 1,5 st.
Obserwuj przez noc, albo wprowadź zmiany rano. Zamknij kocioł i nie zaglądaj do niego przez przynajmniej 6 godzin. Częste otwieranie drzwiczek powoduje wpuszczanie zimnego powietrza i sterownik głupieje. Też tak robiłem na początku i nie mogłem kotła ustabilizować. A jak nie będzie dochodzić do zadanej to zwiększ moce na 12 i 16 |
|||
|
||||
leON22
|
Woda w zasobniku, to może problem braku jego dosuszania Nie wiem, co znaczy “w miarę suchy", jak wilgotny, a w kotłowni zimno, to się nie dziw
|
|||
|
||||
grzegorzw84
|
Leon 22
W zasadzie to piwnica..powiecmy ok 15-20st. Narazie widze faktycznie poprawe. A co do ustawien ? Mam wrazenie ze przekombinowalem cos... Moze sprobowac jak Dawid pisze? |
|||
|
||||
krzych_boch-og20
|
Też radzę zacząć od fabrycznych nastaw bo te Twoje to jakieś dziwne. Ale tyle ustawień ilu palaczy więc nie wiem skąd DawidGrnclo (" Fabrycznie dla M20 to dwa podania dla 8 i 3 podania dla 12 ??? ") wziął takie ustawienia fabryczne skoro ja mam oryginalnie inne w e-coal.
Mam piec ECO M PLUS M20 z 2018 r na e-coal i ustawienia fabryczne inne. Fabrycznie jest 8/4 i 12/5 ( Proporcjonalnie czasy dla jednego podawania to dla 8/5s dla 12/7s. Kolejno dla 16 to 5 podań/9s. dla 20 to 5podań/11s Czasy są nie regulowane i przypisane do danej mocy. Można regulować ilość podań i moc dmuchawy. Histereza pieca 1 stopień a przejścia na max to 2 stopnie.( U mnie to nie działa więc ja mam histerezę 0 a przejście na 2 stopnie.) Mój sterownik i ustawienia widoczne. |
|||
|
||||
grzegorzw84
|
Ustawienia zmienione na 12/16
Nadmuch na 36/38 Histeryza 0 Max Histeryza 1.5 I wida z zasobnika zniknela.. A pale jusz tak 3 dzien... Dziekuje Panowie... Jestescie nie ocenieni... dodane 2021-01-13 19:23Moze micktos z was zerknac na moje wykresy? Mo tych moich modyfikacjach ustawien? |
|||