chrobry
![]() |
Mam szanowni koledzy taki mały dylemat. Za jakiś czas zmieniam ogniwo na PC.
Posiadam zbiornik CWU galmet z dwiema wężownicami 0,8m2 + 1,4m2 do tego solary. Jak podłączyć ten zbiornik (nie mogę wymienić na inny ani dołożyć innego) ? Czy zastosowanie dodatkowego wymiennika płytowego między galmetem a PC coś zmieni ?
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Problemem tu będzie za ciepły czynnik który wraca do ciepłej pompy, jest rozwiązanie jednak będziesz musiał wybierać: wywalić solary i połączysz 2 wężownice wtedy ich długość będzie wynosić około 2,2m2 i to dla ciepłej pompy będzie już całkiem OK. Wymiennik płytowy będzie to się wiązało z 2 dodatkowymi pompami obiegowymi i tu zaczyna się problem po stronie glikolu glikol będzie krążył również w nocy i wychładzał się w zimę na dachu w solarach. Trzeba robić jakieś "obejście" solarów ale tu mogą zacząć się problemy bo solary przestają działać same bo np. zawory mogą być zakręcone. |
|||
|
||||
chrobry
![]() |
Chyba znalazłem rozwiązanie. Solar zostaje jak jest a nawet mogę połączyć obie wężownice i dać je w całości na solary. Zbiornik CWU byłby ładowany na obiegu bezpośrednim przez wymiennik płytowy z pompy ciepła. Wydaje mi się, że jest to najlepszy sposób.
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Nadal będziesz musiał zrobić obejście solarów na dachu bo w zimę ciepło będzie Ci uciekać przez glikol na dachu czynnik będzie krążył więc pompa ładuje a w solarach na dachu ciepło ucieka i tak w koło Macieja. Pamiętaj że przy wymienniku płytowym czynnik musi ruszać się po obu stronach i w przeciwnych kierunkach. Choć z drugiej strony wywalić solary których pompka bierze 50-70W na najwyższym biegu przez cały dzień to ekwiwalent tego co przez 1,5h nagrzeje ciepłą wodę ciepła pompa. Bo cop w lato bardzo wysoki pewnie w okolicach 5-6. Zerknij na to z tej strony. |
|||
|
||||
chrobry
![]() |
Czy zawór zwrotny nie załatwia tu sprawy ?
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
A gdzie zawór zwrotny pompa będzie pchała glikol w zamknięty zawór? Tylko się sfajczy a ciepła nie odda
|
|||