Pablo19851
|
Witam mam problemem temperatura powrotu nie osiąga 50 stopni tak jak zaleca producent kotła Instalator wyłączył mi ochronę powrotu czy ochrona powrotu powinna być załączona kocioł ogniwo eko plus m 26
|
|||
|
||||
slaw007
|
A jak masz rozwiązaną ochronę powrotu?
Pewnie brak pompy na powrocie? |
|||
|
||||
Pablo19851
|
No pompy brak
|
|||
|
||||
radek_w1
|
Witam. Ja też nie mam pompy, Mój powrót najniżej kształtuje się przez chwilę w granicy 45 stopni.
|
|||
|
||||
slaw007
|
Zawór 4d nie nadaje się do ochrony powrotu w miesiącach zimowych. Najczęściej trzeba go otworzyć szerzej na okres zimowy i ochrona wtedy nie działa tak jak powinna.
U mnie działa tak max. do otwarcia zaworu 4d na 35% - uzależnione od zapotrzebowania grzejników. Takie ustawienie zaworu mogę mieć w miesiącach kwiecień-wrzesień. Czasami część października i marca. Najprostszym rozwiązaniem jest ochrona powrotu poprzez pompę CWU. Jak ktoś nie chce grzać zbiornika CWU przez cały czas, to musi założyć pompę na powrót pomiędzy zawór 4D, a kocioł. Najlepiej elektronicznej np Wilo Yanos Pico 25/40 czy lfp experia l 25/40. Ustawić na I bieg (4-5W) to jakieś 2,2zł zużycia prądu na miesiąc. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest zamiast zaworu 4D zastosowanie jednego zaworu 3D do ochrony powrotu i opcjonalnie drugiego 3D z siłownikiem i pogodówką do ustalania temp. na grzejnikach jak nie mamy na nich termostatów. |
|||