dudek33
![]() |
Mam taki problem przy takich ustawieniach jak są widocznych na udostępnionym urządzeniu piec przez około trzech dniach chodzi normalnie a następnie nagrzewa się do 82 stopni , zawór 4d otwiera się na maksa temperatura wzrasta do 65 stopni i tak w kółko ,temperatura wzrasta w domu. Dopiero po wyłączeniu pieca i odczekaniu 24 godziny działa poprawnie przez 3 dni i znowu . Piec RBR 15 kw
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Daj uprawnienia to Ci to ustawię , bo nie chce mi się już pisać co i jak i dlaczego
![]() |
|||
|
||||
dudek33
![]() |
a co jest przyczyna ogólnie ze tak jest |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Np.brak ochrony powrotu i złe ustawienia parametrów spalania , pracy zaworu 4D itd...
![]() dodane 2020-10-24 16:02PS. Zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji , dojdzie Ci jeszcze możliwość ustawienia max kąta otwarcia zaworu 4D ![]() |
|||