Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo Eko M 26KW - pierwsze dni użytkowania Subskrybuj
2020-10-02 14:05
  Damiani1001 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry. Witam wszystkich, nazywam się Damian i sprowadza mnie tu do Was temat kotła jak w temacie , który został zainstalowany w domu moich teściów. Jestem kompletnie zielony w tym temacie , ale moi teściowe -starsi ludzie jeszcze bardziej. Krótki opis instalacji: Kocioł Ogniwo EKO Plus M 26KW, Zawór 4d z siłownikiem, Zasobnik 100l (nie był wymieniany przy okazji zmiany kotła), instalacja zamkniętym naczyniem wzbiorczym, dom to typowy klocek z lat 60tych nie ocieplony, 16 grzejników, w tym część dużych starych żeliwnych, dwie pompki CO i CWU. Kocioł pracuje drugi tydzień w trybie pełni autmatycznym i nasuwają się pewne wnioski i pytania: 1. temperatura kotła jest z reguły wyższa od zadanej: zadana 60 a utrzymuje sie np ok 65 lub czasem więcej. 2  Temperarura CWU zadana 50 jest osiągana. 3. Temperatura za zaworem ustawiona np na 35stopni rzadko kiedy jest osiagna... utrzymuje sie ok 5st ponizej  . Temperatura powortu jest z reguły wyższa od zadanej. Mam do Was prośbę abyście pomogli mi ustawić im ten kociołek, zobaczcie proszę czy coś odrazu nie rzuca sie w oczy , jakieś złe ustawnie itp . Paliwo Ekogorszek z KWK Chwałowice 26Mj . Statystyki widze ze są złe czasy spalania podane , czekam na dopalanie sie tego paliwa i to skoryguje. Bardzo Wam dziękuje za wszelkie sugestie i proszę o dużą wyrozumiałość dla świeżaka. Pozdrawiam
2020-10-02 14:44
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Witojcie Damiani1001  Lata 60,dużo żużlu i betonu.Grzejniki jakie??? Ile osób w domu (100l) to za mało.Tem pieca ustawiasz i opcję podbicia.Kolego jeśli masz głowice na grzejnikach to tem  za zaworem będzie niższa od zadanej o ile bedzie pobór ciepła na grzejniki.Powrót będzie wyższy od zadanej (tak ma być)

dodane 2020-10-02 14:36Damian na okres zimowy polecam eko groszek NIE mniej Mj niż 28

dodane 2020-10-02 14:44Damian u mnie Twój sterownik jest nie widoczny,sprawdz w profilu daj na dostępny,albo dziadek leON22_powiem zaglądnie albo ja jutro
2020-10-02 14:46
  Damiani1001 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Grzejniki to jeden wielki mix , ale połowa to stare żeliwne duze ok 2,0m długości , pozostałe to rożnej wielkości aluminiowe ... największy problem to brak głowic na grzejnikach ! nawet zwykłych zaworów nie ma :( . Zbiornik CWU jest w planach wymiana na większy 200-300l , tylko nie wiem czy uda się to zrealizować jeszcze teraz przed zimą. 
2020-10-02 14:54
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Spokojnie Damian,ogarniemy temat.Jaką masz na piecu,ile pomieszczeń do ogrzania.4D zawór zły.Ustaw na piecu 55 st a na powrocie np.45 a za zaworem zadana 41 i max 46 może 47 max.Piec masz na auto,postara się ustawić parametry,ale to do jutra czasu
2020-10-02 19:24
  Damiani1001 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Jakis problem ma z udostępnieniem sterownika i statystyk. Zaznaczam te okienka , wyskauje zielona ramka , że zapisano zmiany ale po odswiezeniu strony ramki dalej są nie zaznaczone :/
dodane 2020-10-02 19:24
leon napisał » 2020-10-02 14:54
Spokojnie Damian,ogarniemy temat.Jaką masz na piecu,ile pomieszczeń do ogrzania.4D zawór zły.Ustaw na piecu 55 st a na powrocie np.45 a za zaworem zadana 41 i max 46 może 47 max.Piec masz na auto,postara się ustawić parametry,ale to do jutra czasu
  

Aktualnie na piecu mam zadaną 60 stopni a zmierzona średnio 63-64 stopnie, czasem więcej. Pomieszczeń ogrzewanych łącznie na dwóch kondygnacjach jest 10 + dwa hole (korytarze) gdzie tez sa grzejniki, łącznie 13 grzejników.   
Nie rozumie twojego stwierdzenia: "4D zawór zły" ? źle że ma zawór 4d? 
Na tą chwile mam piec ustawiony na 60stopni, powrót 45, za zaworem mam 33 - ustawienie temp powyżej 35stopni przy obecnych temperaturach na zewnatrz (ok8-15stopnie) powoduje ze w domu jest za ciepło.
2020-10-03 07:20
  Jowtek Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Cześć, śmiało możesz popatrzeć w moje ustawienia. Mam ten sam model. W razie pytań pisz śmiało.
2020-10-03 20:08
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Damiani1001 przepraszam za wczoraj,zerwało mi neta.Dziękuję Jowtek za pomoc Damiani. 4D Nie jest zły tylko trudniej do ustawienia niż 3D
2020-10-03 20:29
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
@Damiani1001, co to za siłownik zaworu 4D z czasem pełnego otwarcia 200s 
2020-10-04 11:05
  Damiani1001 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-10-03 20:29
@Damiani1001, co to za siłownik zaworu 4D z czasem pełnego otwarcia 200s 



Cześć , sprawdziłem jest to  AFRISO ARM 343 z czasem 120s.  Zmieniłem w ustawieniach na 120s. Na co jeszcze zwrócić uwagę?
2020-10-04 12:36
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Histereze jego pracy ustaw na 1st  i algorytm wygaszania kotła w zaawansowanych na - Tylko w grzaniu  
2020-10-04 14:36
  Damiani1001 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-10-04 12:36
Histereze jego pracy ustaw na 1st  i algorytm wygaszania kotła w zaawansowanych na - Tylko w grzaniu  



Zrobione
Ps. najgorsze jest to , że wykonuje polecenia a nie mam świadomości co one powodują  , ale bardzo dziękuje za pomoc . 
2020-10-04 18:29
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Naprawdę tak trudno przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi sterownika  
2020-10-04 20:12
  Damiani1001 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-10-04 18:29
Naprawdę tak trudno przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi sterownika  



Mówisz, że instrukcja wyjaśnia efekty zmiany histerezy zaworu lub ustawienia wygaszania ? Cóż jest to możliwe , że moje czytanie ze zrozumieniem jest niewystarczające lub korzystam z niewłaściwej instrukcji.  Uszczypliwość nie jest tu konieczna. Mimo to dziękuje za chęć pomocy.
2020-10-04 20:29
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Nie ma za co Nie jestem uszczypliwy, chcę tylko zachęcić wszystkich nowych użytkowników do czytania instrukcji, jak czegoś nie rozumiesz wujek Google zawsze pomoże  

dodane 2020-10-04 20:29Np.wpisujesz algorytm wygaszania kotła i wow esterownik na 1 pozycji  

2020-10-04 20:36
  Damiani1001 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-10-04 20:22
Nie ma za co Nie jestem uszczypliwy, chcę tylko zachęcić wszystkich nowych użytkowników to czytania instrukcji, jak czegoś nie rozumiesz wujek Google zawsze pomoże  



Jestem świadomy , że nikt nie poda mi tu na tacy gotowych rozwiazań/ustawień bo zmiennych jest zbyt wiele, a cenie sobie polemikę z osobami doświadczonymi w danej branży. Oczywiście instrukcja i wujek google jest w użyciu ale dla laika to często trochę błądzenie po omacku  
2020-10-04 21:05
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Damian i wice wersa Co do histerezy pracy zaworu 4D, to osobiście wolałbym żeby była możliwość  ustawienia jego pracy od 0.5st ale to już leży po stronie programistów z ES. Kiedyś z Ameno25 zgłaszaliśmy taką poprawkę do aktualizacji i cisza w temacie 



Użytkownicy online: alena28, Baro, bazapiec, bozena, CzornyGG, DaVan, Dubak, endriuu, Igor, monika75, Piecstrumykowa, pKrompolc, progrestyl, sylwal