Forum eCoal.pl v3.5 Zawór 4D całkowite zamykanie. Subskrybuj | ||||
|
||||
kcieslik
![]() |
Witam
Posiadam Typ obwodu Pompa CO + zawór 4D + reg. pokojowy Proszę o info czy można zmienić czas zamykania zaworu gdy regulator pokojowy osiągnie zadana temperaturę. Obecnie mam tak że zawór zamyka się całkowicie bez jakiejkolwiek zwłoki czasowej a co za tym idzie podnosi się temp kotła (mam włączoną ochronę powrotu). |
|||
|
||||
Pajus76
![]() |
Może udostepnisz podgląd do ustawień, na pewno ułatwi to udzielenia odpowiedzi.
|
|||
|
||||
kcieslik
![]() |
Zrobione
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Ustaw ochronę przez pompę CWU, wyłączanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia daj na nie, a za zaworem ustaw taką temp. żeby Ci nie przegrzewało
![]() |
|||
|
||||
Pajus76
![]() |
Przeglądając twoje wykresy wcale bym się skokami temperatury nie przejmował, zwłaszcza że temperatura nie przekracza 75 stopni.
Możesz ewentualnie obniżyć temperaturę na CWU i dać ochronę powrotu na CWU. Naddatek temperatury będzie przepuszczany przez bojler, może to coś pomoże |
|||
|
||||
kcieslik
![]() |
Ok dziękuję za konkretne odpowiedzi
dodane 2020-10-02 11:05Ale i tak uważam że powinno być tak, że zawór 4D powinien mieć możliwość zmiany ustawień na zamykanie stopniowe. Pozdrawiam |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Ma tylko ograniczenie % na otwieranie ![]() ![]() |
|||
|
||||
kcieslik
![]() |
za zaworem 38st czyli temp zadana zaworu 4D ?
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Dokładnie za zaworem 4D
![]() ![]() |
|||