sniper12
|
Ooooooo człowiek się uczy. I jeszcze dużo przede mną. Zaraz przetestuję, ale na nieaktywnym regulatorze pogodowym i tak grzejniki ma gdzieś, nawet jak włożę salusa do lodówki to pompa się załączy a zawór będzie zamknięty.
|
|||
|
||||
leON22
|
Ojjj... dużo Salusa włóż do lodówki i niech tam zostanie. Podłącz fabryczny czujnik temp.wew. i będzie Pan zadowolony, a tak to kupiłeś sobie drogi termometr
|
|||
|
||||
sniper12
|
Na starej instalacji (stare rury stalowe z zaworem 3d) ogarniał. Tak jak pisałem, będę zamawiał, choć przez chwilę mnie kusiło kupić TECH-a, ale... Tu jest opcja sprawdzona pod dany sterownik w piecu. Tylko jeszcze myślę jak ogarnąć dwa obiegi tzn. grzejniki na piętrze i podłogówkę na dole.
|
|||
|
||||
Pajus76
|
sniper12 napisał » 2020-09-19 22:25 Ooooooo człowiek się uczy. I jeszcze dużo przede mną. Zaraz przetestuję, ale na nieaktywnym regulatorze pogodowym i tak grzejniki ma gdzieś, nawet jak włożę salusa do lodówki to pompa się załączy a zawór będzie zamknięty. Po pierwsze moim zdaniem dalej masz za niską temperaturę na krzywej +10 (ja mam 45) i zmień w zaawansowanych ochrona powrotu na CWU. Mając ustawiony zawór 4D na powrocie dla niego priorytetem jest dogrzać powrót i jest zamknięty a mając na CWU to będziesz miał wodę trochę cieplejszą od zadanej, ja tam lubię się w cieplej wodzie kąpać 😉 |
|||
|
||||
sniper12
|
Zestaw zamówiony RM1+BT5B+BT2 teraz tylko czekać.
|
|||
|
||||
Pajus76
|
Ale to zestaw do podłogowe bardziej a Ty nie masz dalej rozwiązanego problemu z 4D
Ustaw tylko w CO1 ogólne pompa CO + zawór 4D, następnie w Obwód CO1 -zawór 4D krzywa grzania dla +10 daj 45 a dla -10 daj 60 |
|||
|
||||
leON22
|
Jakie "podłogowe" ? To normalny, najnowszy super zestaw radiowy czujników temp.zew. i wew. z wyświetlaczem temp.i wilgotności w danym pomieszczeniu
|
|||
|
||||
Pajus76
|
Wiem bo mam 😉
Ale mając zawór czterodrogowy z silownikiem, który reguluje zadaną temperaturę wody grzewczej uważam, że zestaw ten bardziej się sprawdzi w układzie ogrzewania podłogowego u kolegi sniper12, co nie zmienia faktu, że masz rację, że można go użyć z powodzeniem w instalacji grzejnikowej |
|||
|
||||
sniper12
|
Działa! Zestaw przyjechał, sprawdziłem i wszystko ok. Czujnik był na dworze tam spadła temp zawór 4d się otworzył pompa zaskoczyla i git. Został mały problem przy dogrzanym pokoju zawór 4d zamyka się i cała para na powrót - i dobrze, ale zamyka się cały czas, nie przechodzi w stan stop po zamknięciu pełnym... Nim zaczniecie zwracać uwagę na to że w tej chwili mam takie ustawienia a nie inne to tylko zaznaczę że w czasie testów były właściwe (zgodnie z wcześniejszymi uwagami i zdrowym rozsądkiem). Muszę jeszcze dopracować czas reakcji zaworu 4d żeby pompa zasysała szybciej ciepłą wodę, kiedy ma dogrzać grzejniki. No i zakładam że jak temp troszke spadnie na zew. i przy ustawieniu krzywej grzania +10 na 45 to podłogówka będzie miała cały czas do dyspozycji wodę o temp około 40 stopni? Że zawór nie będzie cały czas zamkniety jeżeli grzejniki go o to nie poproszą.
Ale dziękuję Wszystkim za cierpliwość i pomoc. |
|||
|
||||
Pajus76
|
Czas reakcji zawodu 4D raczej nic nie zmieni. Z tego co piszesz, to praca siłownika jest uwarunkowana od temperatury pokoju a powinna być od temperatury za zaworem, dlatego zawor się zamyka po dogrzaniu pomieszczenia.
Czy u Ciebie zawor 4D zasila też podlogówkę? Nie masz zaworu mieszajacego? Moze zrobisz zdjęcie jak to u Ciebie wygląda? |
|||
|
||||
sniper12
|
Podłogówka ma swój mieszacz i jest wpieta za zaworem 4d na tej samej nitce co grzejniki. To że się zamyka jest jasne i ok, ale po dojsciu do 10 (pełne zamknięcie) nie przechodzi w stan stop tylko siłownik nadal zamyka zamknięty zawór... Zdjęcia chciałem dodać od razu ale za każdym razem wyskakuje że brak miejsca na serwerze. Czujnik za zaworem mam wpięty w T1 więc dobrze, w aplikacji też widzi temp za zaworem i jest ona poprawna z tym co widać na termometrze stykowym. Jeszcze muszę poprowadzić inaczej antenę do czujników wew. domu bo gubią łączność z piecem.
|
|||
|
||||
leON22
|
Przy 10 na skali powinno być pełne otwarcie tego zaworu . Może zmień kierunek jego otwierania w ustawieniach sterownika na przeciwny i restart urządzenia . Mam nadzieję, że masz wpisany odpowiedni czas otwarcia tego zaworu w/g specyfikacji 120s
Zdjęcie musi mieć odpowiedni rozmiar ( do 2MB ) żebyś mógł je tu wrzucić |
|||
|
||||
Pajus76
|
sniper12 napisał » 2020-09-23 20:30 No i zakładam że jak temp troszke spadnie na zew. i przy ustawieniu krzywej grzania +10 na 45 to podłogówka będzie miała cały czas do dyspozycji wodę o temp około 40 stopni? sniper12 napisał » 2020-09-24 20:50 Skoro podłogówka ma swój mieszacz, to nim regulujesz temperaturę aby było dla Ciebie komfortowo. Podłogówka ma swój mieszacz i jest wpieta za zaworem 4d na tej samej nitce co grzejniki. sniper12 napisał » 2020-09-24 20:50 A co robisz że silownik otwiera zawór? Otwierasz go ręcznie?
To że się zamyka jest jasne i ok, ale po dojsciu do 10 (pełne zamknięcie) nie przechodzi w stan stop tylko siłownik nadal zamyka zamknięty zawór... |
|||
|
||||
sniper12
|
leOn22 masz rację, źle napisałem. Ale nie zmienia to faktu że siłownik zaworu cały czas pracuje nawet jak dojdzie do 0 i nie wchodzi na stan stop.
Pajus76 tak mieszacz podłogówki ustawia temp. ale zawór musi być delikatnie uchylony żeby ciepło poszło na podłogę. I dzieki nowemu czujnikowi plus Twoje ustawienia krzywej grzania na +10 i -10 zawór bedzie wystarczająco uchylony, ale żeby to wszystko sprawdzić musi być trochę chłodniej żeby wszystko zapracowało dobrze (czas pokaże). Jeżeli chodzi o siłownik sam sie otwiera kiedy poczuje spadek temp na czujniku temp. wew. Czyli wszystko ok z tym tematem. |
|||
|
||||
Pajus76
|
sniper12 napisał » 2020-09-25 18:02 Słychać jak silownik pracuje czy wnioskujesz o jego pracy po świecącej diodzie? leOn22 masz rację, źle napisałem. Ale nie zmienia to faktu że siłownik zaworu cały czas pracuje nawet jak dojdzie do 0 i nie wchodzi na stan stop. sniper12 napisał » 2020-09-25 18:02 Nie musisz czekać, wystarczy, że zasymulujesz na sterowniku inne dane żeby grzał przy dodatnich temperaturach. ale żeby to wszystko sprawdzić musi być trochę chłodniej żeby wszystko zapracowało dobrze (czas pokaże). Jeżeli chodzi o siłownik sam sie otwiera kiedy poczuje spadek temp na czujniku temp. wew. Czyli wszystko ok z tym tematem. |
|||
|
||||
sniper12
|
Tak naprawdę to na słuch nie brałem go, tylko kontrolka się świeci i aplikacja pokazuje prace siłownika (ale sprawdzę go na słuch) a żeby było weselej to czujnik BT5B gubi zasięg nawet metr od anteny (3-4 razy w ciągu doby i czasem po chwili sie połącz sam a czasem trzeba go przesunać) za to czujnik BT2 wszędzie utrzymuje łączność...
|
|||
|
||||
leON22
|
Przecież nie masz wprowadzonego w ustawieniach sterownika zaworu 4D , skąd możesz wiedzieć , co pokazuje aplikacja Dlatego wcześniej pytałem czy wprowadziłeś poprawnie dane w/g specyfikacji siłownika Może masz źle zamontowany ten siłownik albo zawór 4D pewny
|
|||
|
||||
Pajus76
|
sniper12 napisał » 2020-09-26 14:37 Zgodnie z tym, co jest napisane w instrukcji Twojego silownikaTak naprawdę to na słuch nie brałem go, tylko kontrolka się świeci „Diody świecą również kiedy silownik jest w skrajnych polozeniach a regulator nadal podaje napięcie na silownik" sniper12 napisał » 2020-09-26 14:37 U mnie on działa poprawnie, w aplikacji możesz sprawdzić moc sygnału, jak coś zawsze go możesz reklamowaća żeby było weselej to czujnik BT5B gubi zasięg nawet metr od anteny (3-4 razy w ciągu doby i czasem po chwili sie połącz sam a czasem trzeba go przesunać) za to czujnik BT2 wszędzie utrzymuje łączność... dodane 2020-09-26 17:49 |
|||
|
||||
sniper12
|
Witam, oczywiście poziom syganłu jest w okolicach 90%, ale jeszcze posprawdzam w różnych miejscach. Jeżeli chodzi o zawór 4d to powoli dochodzę do porozumienia z nim. Oczywiście kiedy testuję pracę zaworu ustawienia są właściwe. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za podpowiedzi.
|
|||