2020-09-19 22:25
  sniper12 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Ooooooo człowiek się uczy. I jeszcze dużo przede mną. Zaraz przetestuję, ale na nieaktywnym regulatorze pogodowym i tak grzejniki ma gdzieś, nawet jak włożę salusa do lodówki to pompa się załączy a zawór będzie zamknięty.
2020-09-19 22:36
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
Ojjj... dużo Salusa włóż do lodówki i niech tam zostanie. Podłącz fabryczny czujnik temp.wew. i będzie Pan zadowolony, a tak to kupiłeś sobie drogi termometr  
2020-09-19 22:44
  sniper12 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Na starej instalacji (stare rury stalowe z zaworem 3d) ogarniał. Tak jak pisałem, będę zamawiał, choć przez chwilę mnie kusiło kupić TECH-a, ale... Tu jest opcja sprawdzona pod dany sterownik w piecu. Tylko jeszcze myślę jak ogarnąć dwa obiegi tzn. grzejniki na piętrze i podłogówkę na dole. 
2020-09-19 23:09
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
sniper12 napisał » 2020-09-19 22:25
Ooooooo człowiek się uczy. I jeszcze dużo przede mną. Zaraz przetestuję, ale na nieaktywnym regulatorze pogodowym i tak grzejniki ma gdzieś, nawet jak włożę salusa do lodówki to pompa się załączy a zawór będzie zamknięty.

Po pierwsze moim zdaniem dalej masz za niską temperaturę na krzywej +10 (ja mam 45) i zmień w zaawansowanych ochrona powrotu na CWU. Mając ustawiony zawór 4D na powrocie dla niego priorytetem jest dogrzać powrót i jest zamknięty a mając na CWU to będziesz miał wodę trochę cieplejszą od zadanej, ja tam lubię się w cieplej wodzie kąpać 😉
2020-09-20 20:25
  sniper12 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Zestaw zamówiony RM1+BT5B+BT2 teraz tylko czekać. 
2020-09-20 21:13
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Ale to zestaw do podłogowe bardziej a Ty nie masz dalej rozwiązanego problemu z 4D
Ustaw tylko w CO1 ogólne pompa CO + zawór 4D, następnie w 
Obwód CO1 -zawór 4D krzywa grzania dla +10 daj 45 a dla -10 daj 60
2020-09-21 06:42
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
Jakie "podłogowe" ? To normalny, najnowszy super zestaw radiowy czujników temp.zew. i wew. z wyświetlaczem temp.i wilgotności w danym pomieszczeniu
2020-09-21 07:37
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Wiem bo mam 😉
Ale mając zawór czterodrogowy z silownikiem, który reguluje zadaną temperaturę wody grzewczej uważam, że zestaw ten bardziej się sprawdzi w układzie ogrzewania podłogowego u kolegi sniper12, co nie zmienia faktu, że masz rację, że można go użyć z powodzeniem w instalacji grzejnikowej
2020-09-23 20:30
  sniper12 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Działa! Zestaw przyjechał, sprawdziłem i wszystko ok. Czujnik był na dworze tam spadła temp zawór 4d się otworzył pompa zaskoczyla i git. Został mały problem przy dogrzanym pokoju zawór 4d zamyka się i cała para na powrót - i dobrze, ale zamyka się cały czas, nie przechodzi w stan stop po zamknięciu pełnym... Nim zaczniecie zwracać uwagę na to że w tej chwili mam takie ustawienia a nie inne to tylko zaznaczę że w czasie testów były właściwe (zgodnie z wcześniejszymi uwagami i zdrowym rozsądkiem). Muszę jeszcze dopracować czas reakcji zaworu 4d żeby pompa zasysała szybciej ciepłą wodę, kiedy ma dogrzać grzejniki. No i zakładam że jak temp troszke spadnie na zew. i przy ustawieniu krzywej grzania +10 na 45 to podłogówka będzie miała cały czas do dyspozycji wodę o temp około 40 stopni? Że zawór nie będzie cały czas zamkniety jeżeli grzejniki go o to nie poproszą.
Ale dziękuję Wszystkim za cierpliwość i pomoc. 
2020-09-24 14:03
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Czas reakcji zawodu 4D raczej nic nie zmieni.  Z tego co piszesz, to praca siłownika jest uwarunkowana od temperatury pokoju a powinna być od temperatury za zaworem, dlatego zawor się zamyka po dogrzaniu pomieszczenia. 
Czy u Ciebie zawor 4D zasila też podlogówkę? Nie masz zaworu mieszajacego? Moze zrobisz zdjęcie jak to u Ciebie wygląda? 
2020-09-24 20:50
  sniper12 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Podłogówka ma swój mieszacz i jest wpieta za zaworem 4d na tej samej nitce co grzejniki. To że się zamyka jest jasne i ok, ale po dojsciu do 10 (pełne zamknięcie) nie przechodzi w stan stop tylko siłownik nadal zamyka zamknięty zawór... Zdjęcia chciałem dodać od razu ale za każdym razem wyskakuje że brak miejsca na serwerze. Czujnik za zaworem mam wpięty w T1 więc dobrze, w aplikacji też widzi temp za zaworem i jest ona poprawna z tym co widać na termometrze stykowym. Jeszcze muszę poprowadzić inaczej antenę do czujników wew. domu bo gubią łączność z piecem. 
2020-09-25 06:44
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
Przy 10 na skali powinno być pełne otwarcie tego zaworu . Może zmień kierunek jego otwierania w ustawieniach sterownika na przeciwny i restart urządzenia . Mam nadzieję, że masz wpisany odpowiedni czas otwarcia tego zaworu w/g specyfikacji 120s
 Zdjęcie musi mieć odpowiedni rozmiar ( do 2MB ) żebyś mógł je tu wrzucić 
2020-09-25 07:20
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
sniper12 napisał » 2020-09-23 20:30
No i zakładam że jak temp troszke spadnie na zew. i przy ustawieniu krzywej grzania +10 na 45 to podłogówka będzie miała cały czas do dyspozycji wodę o temp około 40 stopni?  
sniper12 napisał » 2020-09-24 20:50
Podłogówka ma swój mieszacz i jest wpieta za zaworem 4d na tej samej nitce co grzejniki.
Skoro podłogówka ma swój mieszacz, to nim regulujesz temperaturę aby było dla Ciebie komfortowo. 

sniper12 napisał » 2020-09-24 20:50
To że się zamyka jest jasne i ok, ale po dojsciu do 10 (pełne zamknięcie) nie przechodzi w stan stop tylko siłownik nadal zamyka zamknięty zawór...
A co robisz że silownik otwiera zawór? Otwierasz go ręcznie? 
2020-09-25 18:02
  sniper12 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
leOn22 masz rację, źle napisałem. Ale nie zmienia to faktu że siłownik zaworu cały czas pracuje nawet jak dojdzie do 0 i nie wchodzi na stan stop.
Pajus76 tak mieszacz podłogówki ustawia temp. ale zawór musi być delikatnie uchylony żeby ciepło poszło na podłogę. I dzieki nowemu czujnikowi plus Twoje ustawienia krzywej grzania na +10 i -10 zawór bedzie wystarczająco uchylony, ale żeby to wszystko sprawdzić musi być trochę chłodniej żeby wszystko zapracowało dobrze (czas pokaże). Jeżeli chodzi o siłownik sam sie otwiera kiedy poczuje spadek temp na czujniku temp. wew. Czyli wszystko ok z tym tematem. 
2020-09-26 11:54
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
sniper12 napisał » 2020-09-25 18:02
leOn22 masz rację, źle napisałem. Ale nie zmienia to faktu że siłownik zaworu cały czas pracuje nawet jak dojdzie do 0 i nie wchodzi na stan stop.
Słychać jak silownik pracuje czy wnioskujesz o jego pracy po świecącej diodzie? 

sniper12 napisał » 2020-09-25 18:02
ale żeby to wszystko sprawdzić musi być trochę chłodniej żeby wszystko zapracowało dobrze (czas pokaże). Jeżeli chodzi o siłownik sam sie otwiera kiedy poczuje spadek temp na czujniku temp. wew. Czyli wszystko ok z tym tematem. 
Nie musisz czekać, wystarczy, że zasymulujesz na sterowniku inne dane żeby grzał przy dodatnich temperaturach. 

2020-09-26 14:37
  sniper12 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Tak naprawdę to na słuch nie brałem go, tylko kontrolka się świeci i aplikacja pokazuje prace siłownika (ale sprawdzę go na słuch) a żeby było weselej to czujnik BT5B gubi zasięg nawet metr od anteny (3-4 razy w ciągu doby i czasem po chwili sie połącz sam a czasem trzeba go przesunać)  za to czujnik BT2 wszędzie utrzymuje łączność... 
2020-09-26 15:53
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
Przecież nie masz wprowadzonego w ustawieniach sterownika zaworu 4D , skąd możesz wiedzieć , co pokazuje aplikacja  Dlatego wcześniej pytałem czy wprowadziłeś poprawnie dane w/g specyfikacji siłownika  Może masz źle zamontowany ten siłownik albo zawór 4D pewny
2020-09-26 17:49
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
sniper12 napisał » 2020-09-26 14:37
Tak naprawdę to na słuch nie brałem go, tylko kontrolka się świeci
Zgodnie z tym, co jest napisane w instrukcji Twojego silownika

„Diody świecą również kiedy silownik jest w skrajnych polozeniach a regulator nadal podaje napięcie na silownik"
sniper12 napisał » 2020-09-26 14:37
a żeby było weselej to czujnik BT5B gubi zasięg nawet metr od anteny (3-4 razy w ciągu doby i czasem po chwili sie połącz sam a czasem trzeba go przesunać)  za to czujnik BT2 wszędzie utrzymuje łączność... 
U mnie on działa poprawnie, w aplikacji możesz sprawdzić moc sygnału, jak coś zawsze go możesz reklamować
dodane 2020-09-26 17:49
2020-10-03 21:18
  sniper12 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Witam, oczywiście poziom syganłu jest w okolicach 90%, ale jeszcze posprawdzam w różnych miejscach. Jeżeli chodzi o zawór 4d to powoli dochodzę do porozumienia z nim. Oczywiście kiedy testuję pracę zaworu ustawienia są właściwe. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za podpowiedzi. 