Forum eSterownik.pl Otwieranie zaworu 4d w CO1 w trybie latro Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
leON22
![]() |
Nie ma za co, cieszę się że mogłem pomóc
![]() |
|||
|
||||
GrzPal
![]() |
Witam, kolejna prośba o pomoc, od wczorajszego dnia do dzisiaj (nic praktycznie nie zmieniając w ustawieniach oprócz dmuchawy i zmniejszenia czasu podtrzymania) w piecu robi się "ciemno". Co może być przyczyną, jak wszystko do tej pory pięknie śmigało ? Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
GrzyPal, piszesz że "nic praktycznie nie zmieniałeś oprócz dmuchawy i zmniejszenia czasu podtrzymania" wyciągnij wnioski
![]() dodane 2020-09-26 13:05PS. Na Twoim miejscu w podtrzymaniu skróciłbym czas postoju do 40min , czas pracy 10s , dmuchawa 38% ![]() |
|||
|
||||
GrzPal
![]() |
Dzięki leON22, wprowadzone - zobaczymy
![]() dodane 2020-09-27 11:42Śmiga na teraz, że HEJ ![]() |
|||
|
||||
leon
![]() |
Troszkę za długa przerwa według mnie,wszystko zależy czym palisz i jaka kaloryczność
|
|||
|
||||
GrzPal
![]() |
Ekogroszek Skarbek, kaloryczność napisana 27-28 MJ/kg
|
|||
|
||||
leon
![]() |
Z tym węglem co podałeś to został bym na tych parametrach co leON22 Ci napisał,co bym zmienił to z 10s,dał bym 8s a resztę bym zostawił
|
|||
|
||||
GrzPal
![]() |
OK, dziękuję za podwodzi
![]() |
|||
|
||||
leon
![]() |
GrzPal ale zwracaj uwagę na palenisko
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
GrzPal
![]() |
OK dzięki
![]() dodane 2020-10-13 15:16Witam, nie chce iść na łatwiznę i ciągle pytać no ale cóż mi pozostaje ![]() dodane 2020-10-13 15:18Na obecną chwilę mam ta samą dostawę węgla co wykorzystywana była w lecie jak i obecnie. |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||