W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eSterownik.pl  Otwieranie zaworu 4d w CO1 w trybie latro Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
2020-09-08 23:27
  leON22 Posty: 6493 Ostrzeżenie: 3
Nie ma za co, cieszę się że mogłem pomóc  
2020-09-26 07:51
  GrzPal Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam, kolejna prośba o pomoc, od wczorajszego dnia do dzisiaj (nic praktycznie nie zmieniając w ustawieniach oprócz dmuchawy i zmniejszenia czasu podtrzymania) w piecu robi się "ciemno". Co może być przyczyną, jak wszystko do tej pory pięknie śmigało ?  Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
2020-09-26 13:05
  leON22 Posty: 6493 Ostrzeżenie: 3
GrzyPal, piszesz że "nic praktycznie nie zmieniałeś oprócz dmuchawy i zmniejszenia czasu podtrzymania" wyciągnij wnioski 
dodane 2020-09-26 13:05PS. Na Twoim miejscu w podtrzymaniu skróciłbym czas postoju do 40min , czas pracy 10s , dmuchawa 38%
2020-09-27 11:42
  GrzPal Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Dzięki leON22, wprowadzone - zobaczymy

dodane 2020-09-27 11:42Śmiga na teraz, że HEJ Trochę zmian wprowadziłem, mianowicie tryb; zima, temperatura kotła: 59 °C, Moc max 16kW, moc dmuchawy 40%, ilość powtórzeń 6. Wypala bardzo dobrze, kopczyk też wygląda bardzo dobrze. Zastanawiam się czy w tym trybie pracy, nie spróbować zwiększyć mu czasu postoju podajnika do pierwotnych 50 min i czasu pracy podajnika do 20 sek..
2020-09-27 17:47
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Troszkę za długa przerwa według mnie,wszystko zależy czym palisz i jaka kaloryczność
2020-09-28 05:58
  GrzPal Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Ekogroszek Skarbek, kaloryczność napisana 27-28 MJ/kg
2020-09-28 20:28
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Z tym węglem co podałeś to został bym na tych parametrach co leON22 Ci napisał,co bym zmienił to z 10s,dał bym 8s a resztę bym zostawił
2020-09-30 15:59
  GrzPal Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
OK, dziękuję za podwodzi
2020-09-30 17:10
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
GrzPal ale zwracaj uwagę na paleniskoczkoczkoczkoczkoczkoczkoczkoczkoczko
2020-10-13 15:18
  GrzPal Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
OK dzięki

dodane 2020-10-13 15:16Witam, nie chce iść na łatwiznę i ciągle pytać no ale cóż mi pozostaje Piec ładnie wypalał w trybie lato, po zmianie na tryb zima, zaczął robić "kalafiory" zwiększyłem moc dmuchawy ale widzę, że jest znacznie gorzej, więc dzisiaj zmniejszyłem. Czy ilość powtórzeń czy czas postoju w trybie zima ma tutaj jakieś znaczenie ? dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam

dodane 2020-10-13 15:18Na obecną chwilę mam ta samą dostawę węgla co wykorzystywana była w lecie jak i obecnie.
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: danielch, kaz_ko, Serikova1011